供电公司电量统计的几种类型
来源:电工天下时间:2020-04-02 11:09:10 作者:老电工手机版>>
当供电公司来统计用电量的大小,一般会采用的方法有哪些,供电公司电量统计的几种类型有哪些,这里电工天下小编总结了供电公司电量统计的四种类型,供大家参考。
供电公司电量统计的类型
主要分为四种类型,一是抄见电量,二是变压器损耗电量,三是线路损耗电量,四是其它未经计量装置记录的电量,四者按一定计算公式最后结算出总用电量。
1、抄见电量
抄见电量是根据用户的电度表所指示的数据来计算的可见电量。
计算公式:抄见电量=(电度表本月计数-电度表上月计数)×电流互感器倍率
2、变压器损耗电量
假如计量的地点在变压器的二次侧(采取的是高压供电,低压计量的方式),必须加上变压器自身损耗电量。
供电用户单位使用的变压器均由用户自己配备,产权归用户所有,供电公司在变压器低压侧安装电度表,只能记录电度表以内的用电量,不包括变压器损耗电量。
因此,必须把损耗加上,否则供电公司就亏了。变压器损耗分为有功损耗、无功损耗两种。
3、线路损耗电量
线路的损耗电量,俗称为线损,按照设备产权划分的原则,线路是属于电力用户自己的财产,由用户自行管理。如果计量地点在用户变压器侧,就需要加上线路的损耗。
线路损耗只计算有功损耗,计算公式为:△A=3I²RLt×10-³(KW.h)
其中:R__线路电阻,Ω/km;L__线路长度,km;t__用电时间,h。
4、其它未经计量的电量
包括电压互感器损耗电量、断相计时仪折算的失压电量。
最后,得出供电公司的电量计算方法:
结算电量=抄见电量+变损+线损+其它未经计量装置记录的电量
以上介绍了供电公司电量统计的几种类型,以及结算电量的计算公式,希望对大家有所帮助。
相关文章电池电量单位是什么,电池mwh与ma有什么区别

有关电池的知识,电池电量单位是什么,电量的单位是Wh(瓦时),在手机电池上可用mAh(毫安时)来代替,电池mwh与ma有什么区别,mAh和mWh都表示电量的单位,A是表示电流的单位,下面来了解下。
时间:2022-03-16 08:23:58
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?

怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?

如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
地线和零线是相通的吗,从五种供电系统的供电方式来分析

地线和零线是相通的吗,
时间:2021-08-14 12:37:53
电量计算公式与单位是什么

有关电量计算公式,以及电量计算单位的小知识,作为电工来讲,掌握电量计算公式,就如掌握必备的电工工具用法一样重要,电工天下小编整理了常用的电量计算公式,并带大家了解电量计量单位有哪些。
时间:2020-04-28 15:13:57
电量单位有哪些_电量单位C是什么意思

有关电量单位的小知识,电量单位有哪些,作为电工来讲,如何理解电量单位C的含义,电量单位mC是什么意思,电工天下小编整理了电量单位的必备知识,需要的朋友参考下。
时间:2020-04-27 17:02:12
什么是峰电量,什么是谷电量

有关峰电量与谷电量的相关知识,在用电高峰时段用的电量,称为峰电量,在半夜时分为用电的低谷其,用电形成低谷,这段时间用的电量叫谷电量。
时间:2020-04-02 11:53:57
建筑配电负荷的统计计算原则与方法

建筑配电负荷的统计计算原则与方法,包括计算负荷的估算,按需要系数法确定计算负荷等,只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍,单相与多组用电设备计算负荷的确定方法。
时间:2016-05-18 19:41:08
- 上一篇:什么是三相五线制?民用住宅供电三相五线制知识
- 下一篇:电费通知单上各种数据的含义