电工常用电子名词术语含义与解释第二部分
来源:电工天下时间:2019-06-14 11:54:02 作者:老电工手机版>>
电工常用电子名词术语含义与解释第二部分
第一部分内容:电工常用电子名词术语含义与解释(1)
9、感抗
交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2πfL.
10、容抗
交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Cx表示,Cx=1/12πfc。
【趋肤效应】亦称为“集肤效应”。交变电流通过导体时,由于感应作用引起导体截面上电流分布不均匀,愈近导体表面电流密度越大。这种现象称“趋肤效应”。趋肤效应使导体的有效电阻增加。频率越高,趋肤效应越显著。当频率很高的电流通过导线时,可以认为电流只在导线表面上很薄的一层中流过,这等效于导线的截面减小,电阻增大。
既然导线的中心部分几乎没有电流通过,就可以把这中心部分除去以节约材料。因此,在高频电路中可以采用空心导线代替实心导线。
此外,为了削弱趋肤效应,在高频电路中也往往使用多股相互绝缘细导线编织成束来代替同样截面积的粗导线,这种多股线束称为辫线。在工业应用方面,利用趋肤效应可以对金属进行表面淬火。
11、脉动电流
大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。 12、振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。
13、平均值
交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值。
14、有效值
在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。正弦电流的有效值等于其最大值的0.707倍。
15、有功功率
又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。
16、视在功率(S)
在具有电阻和电抗的电路内,电流和电压有效值的乘积叫做视在功率,即S=IU。,用字母Ps来表示,单位为瓦特。在交流电路中,它可用来表示用电器本身所容许的最大功率(即容量)
17、无功功率(Q)
在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母 Q表示,单位为芝。
在交流电路中,电流、电压的有效值与它们的相位差φ的正弦的乘积叫做无功功率,即Q = IUsinφ。它和电路中实际消耗的功率无关,而只表示电容元件、电感元件和电源之间能量交换的规模。
18、功率因数
在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。
19、相电压
三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
20、线电压
三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
【三相电功率】 三相交流电的功率等于各相功率之和。在对称负载的情形下,各相的电压均为Uφ、相电流Iφ以及功率因数cosφ都相等。
21、相量
在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量。
【磁场强度】表示磁场强弱和方向的矢量。由于磁场是电流或运动电荷引起的,而磁介质在磁场中发生的磁化对磁场也有影响。因此磁场强度有两种表示法:在充满均匀磁介质的情况下,包括介质因磁化而产 在磁场中所受的力(参见“洛伦兹力”)。磁场强度则与产生磁场的电的比值为介质的磁导率μ。
磁感应强度的电磁系单位为特斯拉。磁场强 的磁感应强度与磁场强度之间的重要关系。一般各向同性非铁磁质的μ 小成正比。其μ叫做磁介质的绝对磁导率,是描写磁介质性质的宏观标量点函数。
【电磁场】任何随时间而变化的电场,都要在邻近空间激发磁场,因而变化的电场总是和磁场的存在相联系。当电荷发生加速运动时,在其周围除了磁场之外,还有随时间而变化的电场。一般说来,随时间变化的电场也是时间的函数,因而它所激发的磁场也随时间变化。故充满变化电场的空间,同时也充满变化的磁场。二者互为因果,形成电磁场。
这说明,电场与磁场并不是两个可分离的实体,而是由它们形成了一个统一的物理实体。所以电与磁的交互作用不能说是分开的过程,仅能说是电磁交互作用的两种形态。
在电场和磁场之间存在着最紧密的联系。不仅磁场的任何变化伴随着电场的出现,而且电场的任何变化也伴随着磁场的出现。所以在电磁场内,电场可以不因为电荷而存在,而由于磁场的变化而产生,磁场也可以不是由于电流的存在而存在,而是由于电场变化所产生。
因此,交变电磁场可以存在于这样的空间范围内,该处即没有电荷,也没有电流,而且也没有任何物体。电场与磁场之间的联系,不仅使电磁场在没有电荷和电流时能够存在,而且使这个场能够在空间传播。
交变电场在相邻空间范围内激励起交变磁场,交变磁场又在毗邻的空间范围内激励起交变电场,交变的电磁场就是这样在空间传播。交变电磁场可以不通过导体而在空间传播,人们就利用这个特点进行无线电通信。
22、磁通
磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦克斯韦。
磁通量:表征磁介质(或真空)中磁场分布情况的物理量。通过磁场中任何一面积元S的磁通量等于磁感应强度矢量在该面积之法线方向上的分量与面积的乘积,即Φ=BnS=BScosθ,其中θ为面元的法线与磁感应强度的夹角。θ=90°,cosθ=0,Φ=0这时磁场方向与面元平行。θ=0°,cosθ =1,Φ=BS这时磁场方向与面元垂直。在国际单位制中磁通量的单位为韦伯。在电磁感应现象中,感生电动势的大小取决于磁通量的变化率。
23、磁通密度
单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母B表示,磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。
24、磁阻
与电阻的含义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号Rm表示,单位为1/亨。
25、导磁率
又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。
26、磁滞
铁磁体在反复磁化的过程中,它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度,这种现象叫磁滞。
27、磁滞回线
在磁场中,铁磁体的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条闭合线叫做磁滞回线。
28、基本磁化曲线
铁磁体的磁滞回线的形状是与磁感应强度(或磁场强度)的最大值有关,在画磁滞回线时,如果对磁感应强度(或磁场强度)最大值取不同的数值,就得到一系列的磁滞回线,连接这些回线顶点的曲线叫基本磁化曲线。
29、磁滞损耗
放在交变磁场中的铁磁体,因磁滞现象而产生一些功率损耗,从而使铁磁体发热,这种损耗叫磁滞损耗。
【电磁波】在高频电磁振荡的情况下,部分能量以辐射方式从空间传播出去所形成的电波与磁波的总称叫做“电磁波”。在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部反回原电路而没有能量辐射出去。然而,在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部反回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去。电磁波为横波。电磁波的磁场、电场及其行进方向三者互相垂直。
电磁波的传播有沿地面传播的地面波,还有从空中传播的空中波。波长越长的地面波,其衰减也越少。电磁波的波长越长也越容易绕过障碍物继续传播。中波或短波等空中波则是靠围绕地球的电离层与地面的反复反射而传播(电离层在离地面50~400公里之间)。振幅沿传播方向的垂直方向作周期性交变,其强度与距离的平方成反比,波本身带动能量,任何位置之能量功率与振幅的平方成正比。其速度等于光速(每秒3×1010厘米)。
光波就是电磁波,无线电波也有和光波同样的特性,如当它通过不同介质时,也会发生折射、反射、绕射、散射及吸收等等。在空间传播的电磁波,距离最近的电场(磁场)强度方向相同和量值最大两点之间的距离,就是电磁波的波长。电磁波的频率γ即电振荡电流的频率.
调制把一种波动变化特征加载到另一个波上,此种过程或所产生的结果称为调制。受调制的波称为载波,调制之波称为调制波。一般地说,就是高频振荡的某种性质随着某一低频信号的变化而变。
这些变化的最简单情况,是高频振荡的幅度不为定值,而随作用于它的低频振荡而变化,这种情况叫做“调幅”,以区别于使频率发生变化的调制,即所谓“调频”或使相位发生变化的调制称之为“调相”。
调制的用途,是借助于高频振荡以将某种信号发送出去。低频调制振荡相当于某种信号(如电报信号或某些声音),所以已调制的振荡便携带着这些信号传播出去。利用复原过程(检波),这些信号就可以从高频已调振荡中分离出来。
调幅 调幅是借声频信号或视频信号的强度(大小)变化迫使射频载波的振幅随之变化。
【调频】频率调制是借改变载波的频率变化而成,载波的振幅保持恒定,因此在接收后,已调载波振幅的变化,根本不必再出现于声频电波中,所以电杂波引起的振幅变化,完全没有作用。这也表示不受杂波影响的频率调制信号杂波比值,比振幅调变小得多,因此频率调制发射机的功率虽低,也可以得到相同音质的接收。
再者,因为频率调制载波的频道,包括所传送20~15 000赫的整个声频频带,所以频率调变具有高度传真性。频率调制所需频道的频带宽,比振幅射频调制大。在发展频率调制的同时,很宽的特高频率的频带从(30~300兆赫)内的信息传送,已经可得到了。频率调制广播所规定的总频带为88~108兆赫(即总频带宽为20 000千赫),每一广播电台所允许频道的频带宽为200千赫;
30、击穿
绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿。
31、介电常数
又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米。
32、电磁感应
当环链着某一导体的磁通发生变化时,导体内就出现电动势,这种现象叫电磁感应。
33、趋肤效应
又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表面流通,这种现象叫趋肤效应。
相关文章电工学习从学什么开始

电工是一个工种,主要指从事电力生产和电气制造电气维修、建筑安装行业等工业生产体系的人员。既然做电工有前途,那么从哪里开始学?大部分人眼中的电工就是普通的维修工人,工作辛苦待遇低,其实并非完全如此。
时间:2022-07-24 10:12:34
电工入门知识:电动势的概念

有关电动势的小知识,电源把正电荷从低电位提高到高电位的能力,我们称为电动势,电池正极电位高、负极电位低,所以电流从正极出发通过灯泡回到负极,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:02:06
电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感

有关电工学的基础知识,主要包括电流、电压、电阻、电容和电感五大部分,电流如同河流,那么电压与电阻,电容与电感又如同什么,下面用通俗的语言介绍这五个电工知识点,供大家参考。
时间:2022-05-02 16:00:47
电工操作证是什么,电工操作证报考条件与查询方法

有关电工操作证的相关知识,电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,这里介绍了电工操作证的操作项目、电工操作证招生对象,电工操作证报考资料,电工操作证查询等内容。
时间:2022-04-15 16:47:13
电工基础知识:27个电工入门小知识

在电工学习的过程中,对基础的电工知识必须努力学习,这些内容比较多,比如左零右火,三相五线制颜色表示法,以及电压互感器、电流互感器的等入门知识,下面就来学习下。
时间:2022-03-30 22:18:28
电工教学:用电笔区分火线和零线

在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
现在学电工还有没有前途?

很多初学电工的人,或打算进入电工行业的人,都会有一个大大的疑问,那就是学电工还有前途吗,学电工的就业前景怎么样,下面就以一个运行维修电工的身份来回答大家的问题吧。
时间:2021-12-23 09:25:19
电工必备字母符号和图形符号精选(四张大图)

以下是电工必备的一些字母符号和图形符号,共有4张大图,包括直流、交流、接地、等电位、导线连接等电气符号,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:31:58
- 上一篇:电工常用电子名词术语含义与解释第一部分
- 下一篇:绝缘导线载流量估算口诀





