【图】三相滤波器的漏电流的测定方法
来源:电工天下时间:2015-11-14 08:48:12 作者:老电工手机版>>
三相滤波器的漏电流的测定方法
假设负载对称且平衡,理想的三相滤波器甚至在遭受最大不对称干扰情况下都不会产生漏电流。
图1为Y电容在三相滤波器中的截面图。
漏电流的客观分析:最佳衰减效果和最小漏电流之间的权衡

图1:三相滤波器中的Y电容
然而,在现实中,出于下列原因,三相滤波器的负载一直处于失衡状态:
-Y电容的公差
-供电网络失衡
-非对称负载
-不理想的元件配置造成滤波器的不对称。
在三相滤波器中,漏电流的各相向量之和,形成了产生放电的电流(参见图2)。
漏电流的客观分析:最佳衰减效果和最小漏电流之间的权衡

图2:三相滤波器各相漏电流之和的测定
漏电流分类
为将漏电流的各类要求纳入考量,制造商对其产品进行了分类。于是,市场上出现了针对标准应用、医疗应用、工业应用等的滤波器。由于病人会直接接触设备,正是由于这样,医疗领域对漏电流要求更多。
为保持门限值,多数情况下不采用或采用少量Y电器。例如,SCHURTER推出的M5滤波器的最大漏电流为5μA(没采用Y电容器),或M80滤波器,其最大漏电流为80μA。
然而,没有相应的标准规定漏电流的级别、名称以及适用的相应门限值。虽然如此,这个领域可帮助用户能够迅速找到适合其应用的产品。