暂时过电压和瞬态过电压是什么电压
来源:电工天下时间:2022-02-24 06:13:39 作者:老电工手机版>>
动态电能质量包括暂态过电压、瞬态过电压、电压骤降及电压短时中断问题。
1、暂时过电压
在给定安装点上持续时间较长的不衰减或弱衰减的(以工频或其一定的倍数、分数)振荡的过电压,称为暂时过电压。GB/T 18481-2001 暂时过电压和瞬态过电压 5.3规定暂时过电压限值如下:
1)对于Um>252KV的高压系统,线路断路器的变电所侧不能超过1.3p.u,线路短路器的线路侧不能超过1.4p.u;
2)对于1KV<Um≤252KV中110KV及220KV系统,工频过电压不超过1.3p.u;
3)3KV~10KV和35KV~66KV系统分别不超过1.1√3p.u和√3p.u。
2、瞬态过电压
瞬态过电压是指持续时间数毫秒或更短,通常带有强阻尼的振荡或非振荡的一种过电压,这种电压可以叠加于暂时过电压上。
GB/T 18481-2001 暂时过电压和瞬态过电压 5.4对瞬态过电压及其要求有详细介绍。