频率偏差定义和计算公式说明
来源:电工天下时间:2022-02-24 06:12:32 作者:老电工手机版>>
频率偏差定义和计算公式
频率偏差是系统频率的实际值和标称值(50Hz)之差,常以频率实际值与标称值之差或其差值Δf与标称值之比的百分数Δf%表示:
Δf%=[(f-fe)/fe〕100%
式中:f——频率实际值,单位 Hz;
fe——供电网频率标幺值,单位Hz。
我国电力系统的标称频率为50Hz,GB/T15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。
在《全国供用电规则》中规定"供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2HZ;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5HZ。在实际支行中,从全国各大电力系统运行看,大都保持在不大于±0.1HZ的范围内。