串联电抗器异常现象与原因分析
来源:电工天下时间:2016-02-11 12:52:05 作者:老电工手机版>>
串联电抗器异常原因与解决方法
在南方的地区里变电站,很多在运行当中外绝缘层出现干裂的现象。情况严重的话,肯定会影响到一定的安全运行。
比如在正确的组织下生产的厂家和运行管理部门里已经进行了非常详细的分析。并且在风调的组织下,一些生产的厂家以及运行管理的部门里都进行了比较详细的分析。
并且通过不同对比的气候条件以及运行的条件。通过仔细的查找发现,因为在电容串联电抗器组是在一定的条件下运行的,运行电流相对来说比较大。
如果是正常运行中的负荷电流可以达到1000A。所以说在这样打的电流作用下,串联电抗器的运行温升将要接近一百度了;但是如果在此同时推出运行的话,正好是遇上了大暴雨的天气,那么此时电抗器的表面温度就会出现迅速下降。
其中让串联电抗器的表面出现裂纹的主要原因就会因为热胀冷缩的现象。所以说,串联电抗器在工作的要求当中一定要注意现场值班的工作人员在天气突变的情况下,一定要尽量改变一下电容器在运行上的正确的方式。
其实在工作的过程中也会出现串联电抗器因为太热的现象而出现着火的现象;其中出现这样的原因就会,因为电容器组的运行负荷的电流相对来说比较大。
因此,会遇到在接头上有接触不紧密的现象。当发现接触的电阻过大的时候,就会出现过热的现象;但是如果超过纤维燃点的话,就会严重的造成燃烧的现象。
串联电抗器的中心结构上的特点将决定了各种鸟类筑巢最理想的地方。
因此,如果在电抗器的中心结构上出现大量的树枝或者是干草,而没有及时清理的话,这些鸟类肯定会严重的造成电抗器出现短路或者是火灾的现象。
而电容器串联电抗器一般都会使用环氧波纤维多包封并联的结构。
相关文章变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
并联电抗器及串联电抗器的作用有哪些

有关电抗器的小知识,介绍二种常用的电抗器,一种是并联电抗器,另一种是串联电抗器,并联电抗器的作用是补偿线路的电容性充电电流,串联电抗器可以使使线路的总电抗减小,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 21:01:55
电抗器分类及作用说明

有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,那么电抗器的作用有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 20:58:32
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
高压并联电抗器有哪些作用

有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器的作用包括降低工频电压、降低操作过电压、防止出现自励过电压等,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:18:12
电抗器的六大作用

有关电抗器的知识,在电路中电抗器可以降低工频暂态过电压,同时具有改善长输电线路上电压分布的作用,除此之外,电抗器的作用还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-05-22 07:35:51
电抗器能阻隔直流吗?

有关电抗器的知识,电抗器可以阻隔直流吗,在直流电路中交流量较小,使用电抗器是为了稳流,在交流电路中,电抗器一般用于移相或者滤波分压,下面具体来了解下。
时间:2022-05-22 07:34:33
电抗器在不同领域的应用说明

有关电抗器的知识,电抗器是电路中的重要元件之一,无论是在家用电器中,还是在工业控制领域中,均会应用到电抗器,以下是电抗器在不同领导的应用说明,供大家参考。
时间:2022-05-22 07:27:19
- 上一篇:串联电抗器的故障现象说明
- 下一篇:低压电抗器异常故障的几种类型