低压电抗器异常故障的几种类型
来源:电工天下时间:2016-02-11 14:32:35 作者:老电工手机版>>
低压电抗器异常故障的类型与处理方法
一、低压电抗器油位异常
运行中当发现低抗油位过高或过低信号时,应立即到现场检查处理:
1、检查低抗是否有漏油和喷油;
2、检查油位计油位是否高出(低于)额定油位;
3、判断是否为信号回路故障误发信号。
4、如确系为油位过高(过低),应立即汇报当值调度员和有关领导要求处理。
二、低压电抗器温度异常
运行中发现油温(线温)过高信号,应立即汇报当值调度员,并进行下列现场检查处理:
1、检查现场油温、线温表计指示,是否超出允许值;
2、检查低抗电压、电流是否正常;
3、现场检查低抗声音、振动是否正常和外壳是否过热;
4、将温度值与以前相近电压、电流下的温度及其它运行低抗的温度进行比较,如明显偏高,则认为低抗内部存在故障,应要求当值调度员对低抗进行停役检查、处理。
三、低压电抗器轻瓦斯动作发信异常
当低抗轻瓦斯保护动作发信后应进行下列检查、处理:
1、应到现场检查低抗有无异常情况,观察表计指示;
2、如低抗刚进行过大修和更换干燥剂等有关工作,则应考虑是否为空气侵入或残留空气所致;
3、通过瓦斯取气口取气检查,如气体是无色、无味、不可燃气体,经色谱分析判断为空气,则低抗可继续运行,但应加强监视,并查找进气原因及处理;若取出的气体为有色、有味、可燃气体,色谱分析后,其含量超过正常值,并经常规试验综合判断,说明低抗内部已有故障,必须将低抗停役处理。未经处理和试验合格,不得将低抗投入运行。
四、低压电抗器着火处理方法
低抗着火时,应首先断开电源,迅速使用正确的灭火装置进行灭火。
若油溢在低抗顶盖上着火时,则应打开下部放油阀放油至适当油位;
若是低抗内部故障引起着火时,则不能放油,以防电抗器发生爆炸。
五、低压电抗器严重异常处理方法
在运行中出现下列严重不正常现象时,应立即汇报当值调度员,拉开1#主变3510开关或2#主变3520开关。
1、低抗内部有强烈的爆炸声和严重的放电声;
2、压力释放装置向外喷油或冒烟;
3、严重漏油使油位迅速下降,低于油位计指示下限;
4、套管有严重的破损和放电现象;
5、电抗器着火。
六、低压电抗器瓦斯取气方法
1、打开瓦斯继电器取气口螺帽。
2、排出注射器管内的气体,选择适当的橡皮管,连接取气口与注射器针管。
3、打开瓦斯继电器取气阀门,用注射器缓慢抽出瓦斯继电器内气体,至适当位置。
4、用软管夹夹住橡皮管,转交专业人员进行化验。
5、低抗取气口在瓦斯继电器上,取气时必须将低抗停运。
6、取气时,应将低压电抗器保护总出口压板退出。
相关文章- 低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理 - 有关低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理,安装和调试自动化系统或监控系统时,找出干扰源并采取措施,提高系统和设备自身抗电磁干扰的能力。 - 时间:2022-09-13 13:24:17 
- 变频器中电抗器有什么作用 - 有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。 - 时间:2022-08-27 21:04:10 
- 并联电抗器及串联电抗器的作用有哪些 - 有关电抗器的小知识,介绍二种常用的电抗器,一种是并联电抗器,另一种是串联电抗器,并联电抗器的作用是补偿线路的电容性充电电流,串联电抗器可以使使线路的总电抗减小,下面具体来了解下。 - 时间:2022-08-27 21:01:55 
- 电抗器分类及作用说明 - 有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,那么电抗器的作用有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-08-27 20:58:32 
- 变频器装设电抗器的作用 - 在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。 - 时间:2022-08-27 20:57:14 
- 稳压器五类故障问题及排除方法 - 有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。 - 时间:2022-08-06 13:03:24 
- 稳压器的三类常见故障问题 - 有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。 - 时间:2022-08-06 12:51:42 
- 高压并联电抗器有哪些作用 - 有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器的作用包括降低工频电压、降低操作过电压、防止出现自励过电压等,下面具体来看下。 - 时间:2022-07-23 07:18:12 
- 上一篇:串联电抗器异常现象与原因分析
- 下一篇:放电引起电抗器运行声音大的原因分析





