放电引起电抗器运行声音大的原因分析
来源:电工天下时间:2016-02-11 14:53:24 作者:老电工手机版>>
电抗器运行声音大的原因
一般情况下,电抗器在运行时,是没有声音的,但有时会例外。
电抗器运行声音大的几种原因:
1、套管放电。
电抗器的套管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。
可将电抗器停运并放电后把外套管卸出,擦干重新装好即可。
2、缺油放电。
电抗器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声。为此,应添加同种规格的电抗器油。
3、脱焊放电。
电抗器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。如果放电声不止,则应拆开修理。
4、接地不良放电。
电抗器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压,引起放电声。
只要将电抗器停运并放电后进行处理,使其芯子和外壳接触好,便可使放电声消失。
相关文章- 放电线圈试验项目与周期要求图解 - 有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-12 12:51:18 
- 变频器中电抗器有什么作用 - 有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。 - 时间:2022-08-27 21:04:10 
- 并联电抗器及串联电抗器的作用有哪些 - 有关电抗器的小知识,介绍二种常用的电抗器,一种是并联电抗器,另一种是串联电抗器,并联电抗器的作用是补偿线路的电容性充电电流,串联电抗器可以使使线路的总电抗减小,下面具体来了解下。 - 时间:2022-08-27 21:01:55 
- 电抗器分类及作用说明 - 有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,那么电抗器的作用有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-08-27 20:58:32 
- 变频器装设电抗器的作用 - 在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。 - 时间:2022-08-27 20:57:14 
- 高压并联电抗器有哪些作用 - 有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器的作用包括降低工频电压、降低操作过电压、防止出现自励过电压等,下面具体来看下。 - 时间:2022-07-23 07:18:12 
- 气体和固体之间的沿面放电是什么 - 带电作业工具和空气交界面上出现放电现象,称为沿面放电。沿面放电发展成贯穿性的空气击穿,称为闪络。沿面放电是一种气体放电现象,由于介质分界面上的电场强度分布不均匀,沿面闪络电压比气体或固体单独存在时的击穿电压都低。 - 时间:2022-06-23 20:01:52 
- 电抗器的六大作用 - 有关电抗器的知识,在电路中电抗器可以降低工频暂态过电压,同时具有改善长输电线路上电压分布的作用,除此之外,电抗器的作用还有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-05-22 07:35:51 





