如何画三相有功电度表经电流互感器的接线图?
来源:电工天下时间:2020-11-07 09:50:27 作者:老电工手机版>>
分享一个三相有功电度表经电流互感器的接线图,三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种,选件及接线要求,供大家学习参考。
三相有功电度表经电流互感器的接线图
有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。 按图接线(实做)
一、选件及接线要求
1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2、要按正相序接线。
3、电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。

三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图

三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
4、二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
5、二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
6、当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、 N。
7、三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
例如,某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。可选DT86型 380/220 3×6A的有功电度表。用LQZ—0.5 400/5的电流互感器。
相关文章三相五线制接线方式图解

有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电工必备电气原理图7:三相闸刀

电工必备电气原理图7:三相闸刀,带有融丝装置的闸刀开关,主要部件件手柄、胶木外壳、瓷底板和融丝,其工作原理图如下图所示,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:55:21
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
三相电动机正反转控制线路电路图

有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
三相电表接线图中N接零线对吗?

有电工朋友问三相电表接线图中N接什么线,三相电表接线图中的N是接零线吗?三相电表接线的N是接零线,L1 /L2 /L3分别是红/绿/黄380V火线。
时间:2021-07-19 09:33:54
有功功率表测量三相有功功率和无功功率的方法

如何用有功功率表测量三相有功功率与无功功率,这里介绍下三相有功功率和无功功率的测量接线图与相量图,单表法测量三相有功功率的接线图和相量图,测量三相无功功率的接线图和相量图。
时间:2020-12-15 09:10:07
- 上一篇:如何画时间继电器断电延时控制接线图?
 - 下一篇:如何画单相用接触器实物接线图?
 




