变频器三相四线制漏电断路器频繁跳闸的原因
来源:电工天下时间:2020-01-13 14:17:40 作者:老电工手机版>>
在变频器使用过程中,采用三相四线制漏电断路器频繁跳闸的原因是什么,可以考虑更换原有的漏电断路器,或采取降低变频器载波频率的方式,或在通用变频器输入侧加装隔离变压器,以隔离漏电流。
三相四线制漏电断路器跳闸
在通用变频器控制系统中,有许多场合延用安装通用变频器前使用的三相四线制漏电断路器,在通用变频器投入运行后,出现变频器在正常使用过程中频繁跳闸的情况。
跳闸原因
通用变频器运行时输出电压中包含谐波分量,从而使电动机绕组与外壳之间、以及导线对地之间产生寄生电容,这些寄生电容通过导线与地、机壳 与地构成漏电电流通路,当这个漏电流大于漏电断路器的整定电流值时,漏电断路器就会动作于跳闸。
因此,在采用通用变频器的控制系统中,若出现上述情况,需要更换原有的漏电断路器,也可以采取降低变频器载波频率的方式,减少寄生电容造成的对地漏电流的影响。
否则,只能在通用变频器输入侧加装隔离变压器,以隔离漏电流。