变频器跳闸故障的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2015-07-22 20:14:46 作者:老电工手机版>>
变频器跳闸故障的原因与处理方法
一、过电流跳闸导致跳闸
起动时,一升速就跳闸,说明过电流十分严重,应查看有否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以及根本起不动、变频器逆变桥已损坏。
运行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大,造成低速过电流、热继电器调整不当,动作电流设定太小也可引起过电流动作。
二、过电压导致跳闸
电源电压过高、降速时间设定过短、降速过程中制动单元没有工作或制动单元放电太慢,即制动电阻太大。变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压。
三、欠电压导致跳闸
电源电压过低、电源缺相、整流桥有一相故障,变频器内部欠电压保护电路故障也会引起欠电压。