拆除电动机旧绕组
一般先烘软绕组,再进行拆线。大容量的电机,烘软和拆线都比较困难,可以采用下述方法拆除旧绕组。

具体拆除绕组的方法:
用一把扁铲,将绕组的一端铲除,切口与槽口齐平。绕组的另一端用铁皮剪刀剪开,然后用一根粗细适合的铜棒将槽中的漆包线冲出,最后进行清槽。
如果铜棒合适,操作方法正确,每槽中的导线可以一起冲出。在使用扁铲时,必须小心谨慎,切勿铲坏定子铁心。
在使用上述方法拆线时,可以省去拆前的烘软工序,节省时间,节约电能,拆起来会很省力。
说明:该方法适用于容量为7.5KW以下的电动机,小电机或微电机的机壳比较小,使用扁铲时不方便操作。
电动机旧绕组不容易拆除怎么办?

电动机旧绕组不容易拆除怎么办?电动机的冷态旧绕组一般比较硬,很难拆除,必须将绕组绝缘加热软化,趁热将线圈迅速拆除。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。