三相绕组的接线方式,三相绕组接成星形而不接成三角形的原因,采用星形接法的几个优点,便于设置接地保护或接零保护,三相四线制供电可提供两种电压即线电压和相电压,满足不同负载的要求。
三相绕组接成星形的原因
三相同步发电机的三相绕组通常接成星形,却不接成三角形,其中的原因是什么,一起来看下。
主要原因:
1、在发电机的端电压相同的情况下,星形连接的相电压是三角形连接的相电压的0.577倍,也就是说星形连接的相电压比三角形连接的相电压低一半左右。因此采用星形连接有利于绕组的绝缘。
2、采用星形接法,中性点引出接地,便于设置接地保护或接零保护,对电机的安全运行有利,可以对用电设备的故障漏电进行有效的保护,防止用电设备因故障漏电,造成接触用电设备的人员触电事故的发生。
3、采用星形接法,在每相感应电动势中3次及3的倍数次谐波不会形成环流,而采用三角形接法时,此环流会使铜损增加,电机温升增加,发电机的出力减小。
4、采用星形接法,若采用三相四线制供电可提供两种电压即线电压和相电压,满足不同负载的要求。