电机220v三角形接法及380v星形接法的接线方式
来源:电工天下时间:2016-01-15 19:38:56 作者:老电工手机版>>
电机220v三角形接法及380v星形接法的接线方式
1、电机铭牌上写着220V LOW VOLTS
三角形接法,380V HIGH VOLTS星形接法的电动机,就是接380V时只能星形接法,如果△接法就只能接到线电压为220V的三相电。
比如380V星形接法的电动机,每相绕组是220V,当然一般不会去改成△接法去接220V三相电,但是在没有三相电的情况下,这个电动机就可以改为△接法后加一个移相电容,然后就可以直接接到220V电压上使用。
2、220V LOW VOLTS
接220时是低速,380就是高速。后面说的220V LOW VOLTS 三角形接法是220V的两相电动机 。380V HIGH VOLTS星形接法这是三相星形接法电动机和前面的三角形接法没关系。220V LOW VOLTS 三角形接法在供电为三相220V时,三角形接法;380V HIGH VOLTS 星形接法在供电为三相380V时,星形接法(一些进口电机的接法)。
就是线电压220V 就采用三角形接法,线电压380V 就采用星形接法,国内线电压都是380V所以采用星型接法,我们国家标准的电机接成角接相电压是380V,星接就是220V,也就是线电压是380V;如果是日本的电机线电压是220V,接成角接相电压就是就是220V,如果结成星接,相电压就是110V,小型电机三角型接线方式对应三相220V,星型接线方式对应三相380V.。
电机3相绕组(u1u2,v1v2,w1w2)既可按星形连接,也可按三角形连接:星形连接时间u2,v2,w2短接(也可以再接N,及中性点接零),u1,v1,w1分别接3相电压A,B,C;三角形连接时间u1w2短接,v1u2短接,w1v2短接,u1,v1,w1分别接3相电压A,B,C;2.再明确一下线电压,相电压的概念:线电压为3相进线电压,在国内都是AC380V;相电压为电机绕组电压,在电机铭牌上标的就是相电压。
当星形连接中性点接零时,相电压即为220V,中性点不接零时,相电压为190V, 当三角形连接时,相电压即为380V。星形连接时电流较小,但输出力矩也较小,所以一般功率较大电机星三角启动。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
变压器高低压的接线方式详解

详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。
时间:2022-08-13 07:31:51
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
油浸式变压器起火常见的扑救方式

火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
- 上一篇:变压器干燥的目的_变压器干燥处理的三种情况
- 下一篇:电机工作制的概念与类型





