电动机运行中滑动轴承温度过高怎么办?
来源:电工天下时间:2019-11-12 06:39:51 作者:老电工手机版>>
电动机运行中滑动轴承温度过高的问题,电动机运行中滑动轴承温度超过规定上限,检查轴承是否缺油,检查电动机的通风系统是否畅通,针对不同的设备和使用条件选择核实的轴承间隙等。
电动机滑动轴承温度过高的问题
电动机运行中滑动轴承温度超过规定上限时,首先应检查轴承是否缺油,润滑油是否合格,油内是否有义务;
其次检查电动机的通风系统是否畅通,风罩孔是否被灰尘堵住,通风道是否被灰尘、油污堵住,轴瓦盖上是否被油污糊住;
最后用听触法(用带木柄的长螺丝刀,带木柄端贴住耳朵,金属端接触轴瓦盖,另一只耳朵用手捂住)检查轴和轴瓦之间是否有摩擦。
另外,轴承间隙过小时,由于油流在间隙内剪力摩擦损失过大,也会引起轴承发热;同时,间隙过小时,油量会减小,来不及带走摩擦产生的热量,会进一步提高轴承的温升。
但是,间隙过大则会改变轴承的动力特性,引起转子运转不稳定。(来自:电工技术之家)
因此,需要针对不同的设备和使用条件选择核实的轴承间隙。此外,电动机机身振动、机械找正不好也能引起轴瓦温度过高。
运行中的电动机,可以用压缩空气或氮气吹除灰尘和擦五,用洗油布擦干净轴瓦盖,用木铲(宽度大于通风网的网格宽度,且注意木铲不要触及风叶)刮掉通风网上的油污作临时处理,等到停机后,再作彻底清理。
发现油质不合格或油内有异物时,应及时停机检修拆下轴瓦后,检查轴瓦的磨损程度以及轴和轴瓦之间的配合尺寸,如配合尺寸不合适,可上车床二次加工至合适尺寸;如属于机械找正问题,应该重新找正,使电动机轴和机械转轴在同一中心线上。
相关文章给电动机轴承加油的步骤详解

给电动机轴承加油的步骤详解,电动机轴承加油方法,在清洗电动机轴承时,先刮去钢珠上的废油,擦去残余的废油,如下图(a)。
时间:2021-12-18 07:41:55
高温电机轴承室磨损什么原因,怎么修复?

某公司高温电机轴承室出现磨损,该高压电机轴企业无备用件,加上轴承室磨损严重。企业根据修复时间和材料性能对比多家修复工艺后,选择了索雷碳纳米聚合物材料进行在线维修。
时间:2021-12-11 09:11:58
怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?

怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?在异步电动机的机械故障中,滚动轴承故障占有很大比例。电动机滚动轴承损坏的原因主要有: 电动机的基础不牢固,机械传动不在一条直线上等。
时间:2021-11-07 07:39:17
电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?

电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?当电动机在长期缺油情况下运行时,因滚珠与轴承内、外圈的摩擦力不断增加,则容易出现以下二种情况,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 07:37:08
电动车电机轴承坏了怎么办

在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
时间:2021-03-31 14:03:04
怎么判断电机轴承的好坏?

有关电动机轴承的故障问题,在电动机的使用过程中,如果维护保养不充分,则可能会出现一些常见故障,那么怎样判断电机轴承的好坏,下面分享几种方法,供大家参考。
时间:2021-03-31 13:55:00
电动机轴承怎么加润滑油

电动机轴承怎么加润滑油,1、平时、小修补充润滑油,根据情况把轴承内的摆放润滑油抠掉一些,然后补充少量润滑油;2、大修全部更换,把电动机转子抽出定子,然后用汽油好好清洗,等全部完全干后,再加油且加油数量为轴承室空隙的三分之一或二分之一。
时间:2021-03-31 13:36:04
电机轴承润滑使用什么润滑油或润滑脂

电机轴承润滑使用什么润滑油或润滑脂,电动机的品种与规格很多,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。1、小型电动机多用滚动轴承,使用润滑脂润滑,通常一次性装填润滑脂(轴承内装填约1/2脂,使用1年后再清洗更换)。
时间:2021-03-31 13:30:37
- 上一篇:电动机电压检测与测量方法
 - 下一篇:如何拆卸与安装电动机,图解电动机拆卸与组装步骤
 





