电动机电压检测与测量方法
来源:电工天下时间:2019-11-12 09:16:47 作者:老电工手机版>>
有关电动机电压检测与测量方法,电机电压在线实时测量,电动机电源变动在额定电压10%以内及额定频率5%以内,测量电机电压,测量引线连接在电机端。
电动机电压检测与测量方法
一、电动机电压测量
电动机电源变动在额定电压10%以内及额定频率5%以内,而两者同时变动时,其绝对值之和在10%以内时,电动机可以在额定功率下使用。
电压变动过大时会导致电动机转矩变化与温度上升而引起故障,因此,电源应尽量保持额定值。
二、测量电机电压
强制熄合接触器测量电机电压直接就烧坏电机吗?强制熄合后测量电压缺相是强制造成的吗?
电机与主电源之间的接触器,正常运行时接触器才熄合,其他时候是常开的,是否可以这样测量电机电压?
解答 :
电机电压可以在线实时测量。强制吸合接触器,接触器是怎么连接的,是为了测量专用吗?
如果是测量用的话,可以不必使用这个接触器,直接接在电机端就可以了。吸合后缺相应该是线路设计或接线的问题。
补充回答:
测量电机电压,测量引线连接在电机端。电机正常运行过程中,可以测量到电机电压。接触器常开时,电机没有电压信号,测量结果为零。
如果需要测量的是变频器的电压,测量引线连接在变频器输出端,不论其后的接触器是否闭合,测量的始终是变频器输出的电压。
因此,就电压测量而言,不需要特别增加接触器或其它开关。 来自:电工天下
三、万能表测量电机用多少电压的方法
电机是交流异步电机还是直流电机,如果是交流三项电机的话,就要使用万用表交流电压挡500V,测量三条线中任意两条。
三项交流电机 工作电压是380V 三条相线任意两条都可以构成380V电压,从而使用万用表交流电压挡500V量程红表笔插入+插孔,黑表笔插入COM孔,红黑表笔分别接触两根线,测量出电压,注意检查表笔好坏和表笔的绝缘。
通过测量三根相线中任意两条线来测量出电压值。
交流单项电机, 是220V工作电压, 可以把万用表打到500V交流电压挡,红表笔插入+插孔,黑表笔插入COM孔,红黑表笔分别接触零线和火线两根线测量出工作电压 AC220V~。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
直流调速器维修电压的正确检测方法

直流调速器维修电压的检测方法,具体参考如下:同步输入电压为交流50Hz正弦波电压,经R5、R6限流(限幅)、P2整流,变为100Hz的脉动直流,由于U1输入侧二极管的削波作用,实际在a点(U1的1、2脚之间)形成一个梯形波电压。
时间:2022-04-30 21:05:16
直流电机调速器加电开机无电压怎么办?

故障现象:PMD380-26PIK直流电机调速器加电开机无输出电压,线路板上的发光管不亮。直流电机调速器加电开机之后,发现没有无电压,具体解决办法参考如下。
时间:2022-04-28 18:26:51
电动机的常用检测方法

怎么对电动机进行检测,常用的检测方法有哪些,在检测电动机时包括绝缘检测、绕阻阻值检测、空载电流检测等,另外还会涉及单相电机阻值、三相电机阻值的相关知识,下面来看下。
时间:2022-03-13 08:24:08
电机电刷故障的检测维修方法

有关电机的故障问题,当电机电刷出现故障时,会严重影响电机的正常运行,那么针对电机电刷损坏的问题,应该如何进行检测与维修,下面来了解下。
时间:2021-12-19 07:23:53
- 上一篇:异步电动机的故障原因与预防措施
- 下一篇:电动机运行中滑动轴承温度过高怎么办?





