异步电动机的故障原因与预防措施
来源:电工天下时间:2019-11-12 09:15:30 作者:老电工手机版>>
异步电动机的故障原因与预防措施,异步电动机故障类型分为:不能启动或运行转速低、电动机温升过高、不正常振动和响声、轴承温度过高等。
异步电动机的故障问题
从故障统计中分析出,异步电动机故障类型有不能启动或运行转速低、电动机温升过高、不正常振动和响声、轴承温度过高等几种。
1 电动机不能启动的原因和对策
1.1 原因
(1) 电压太低;(2) 控制设备接线错误; (5) 保险熔丝熔断或断路器动作。
1.2 对策
(1) 核对电动机额定电压及电机所在母线电压;(2) 核查端电压、电流、检查引线;检查控制回路接线是否正确,控制保险是否熔断,小车开关二次接线插座是否接触良好;
(3) 测量电机绝缘是否良好;(4) 减少负载或改变启动方法;(5) 检查容量核定定值,更换保险;(6) 加15%~30%的额定电压,转动转子、测量定子电流,判断转子是否断条;判断△或Y接法是否正确并改正。
2、定子绕组相间短路、转子绕组断路;电动机温升过高或冒烟的原因和对策
2.1 原因
(1) 负载过重;(2) 电压不平衡;(3) 单相运行;(4) 电源电压过低或过高;(5) 定子绕组接地或匝间、相间短路;(6) 绕线式电动机绕组线头松动;(7) 鼠笼型电动机转子断条;(8) 定、转子相互摩擦;(9) 通风不良。
2.2 对策
(1) 减少负载或改变启动方法;(2) 核对电源电压及接线;(3) 核查是否接线错误、接触不良;(4) 调整电源电压;(5) 测量绕组电阻及绝缘电阻,局部或全部更换线圈;(6) 对绕组接头进行焊接;(7) 焊接或更换鼠笼条;(8) 检查转子铁芯是否变形、轴是否弯曲、轴承是否磨损;(9) 改善现场通风条件。
3、电动机有异常声音或振动过大的原因和对策
3.1 原因
(1) 机械摩擦,包括定子、转子相互摩擦;(2) 单相运行;(3) 滚动轴承缺油或损毁;(4) 气隙间有杂物;(5) 轴承间隙过大或过小;(6) 负荷不平衡;(7) 安装基础有缺陷。
(1) 检查是否缺油、间隙是否过大或过小;(2) 检查回路;(3) 加油或更换轴承;(4) 拆开电动机,进行清洗;(5) 更换轴承;(6) 检查联接状态和负荷,进行平衡调整;(7) 加固基础。
4、轴承温度过热的原因和对策
4.1 原因
(1) 轴承损坏;(2) 皮带过紧或联轴器安装不良;(3) 润滑油过多、过少或油太脏,混有铁屑沙尘;(4) 轴与轴承配合过松或过紧;(5) 两侧端盖或轴承盖未装平。
4.2 对策
(1) 更换轴承;
(2) 调整皮带张力,校正联轴器;(3) 清洗轴承,更换润滑油;
(4) 轴与轴承配合过松时在转轴上镶套、过紧时加工到标准尺寸;
(5) 将端盖或轴承盖装平,旋紧螺钉。
在做好以上防范对策的同时,还要加强对各种设备的管理,建立健全设备管理的各项规章制度,做好各种设备的选型工作。
与此同时,认真落实各级人员的岗位责任制,认真执行设备巡回检查制度,及时发现问题,并及时处理,以确保电动机安全可靠运行。
相关文章ABB直流调速器的二类常见故障问题

有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器的五类常见故障问题

在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15
电机软启动器的五类常见故障

在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。
时间:2021-12-24 12:34:30
软启动器发热故障的常见原因

软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
软启动器输出缺相故障的解决办法

软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32