高压电动机产生杂音的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2019-12-04 06:20:38 作者:老电工手机版>>
有关高压电动机产生杂音的原因与处理方法,包括挡风板异响,电磁声响,电动机发出忽高忽低且沉重的声音,轴承噪声,以及定转子虚擦造成的杂音等故障。
高压电动机杂音问题
1、挡风板异响,与挡风板的符合性有极大关系,加工过程中焊接点粗糙,挡风板小口边缘高低不一致,装配时常与转子端部发生摩擦。
2、电磁声响,分为高频和低频两种。轴铁芯位斜槽度符合性不好,铁芯内膛不光,转子外径加工不一致是导致该2类故障的不可忽视的因素。通常采用换穿转子方式消除和解决该类问题。
3、电动机发出忽高忽低且沉重的声音。电工:www.dgjs123.com
原因:
①定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损使定子与转子不同心所致。
②三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原-因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。
③铁芯松动。
电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
4、轴承噪声,轴承在运转中都会发出一定的声响。若轴承运转正常,其声音为连续而细小的"沙沙"声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。
若出现以下几种声音则为不正常现象。电工技术之家
①轴承运转时有"吱吱"声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。
②若出现"唧哩"声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。
③若出现"喀喀"声或"嘎吱"声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。
5、不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。
6、定转子虚擦造成的杂音,是属扫膛的一种极限状态。
7、绝缘纸响声,由于定子或转子槽绝缘放置不恰当造成的杂音,该类故障处理时不容易找到具体位置。
8、其它是因槽楔局部弹出、振动、轴承盖固定螺栓长等因素,也是导致杂音的部分原因。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机与零件的拆装方法

有关电动机与零件的拆装方法,如何拆卸与装配电动机及其零部件,包括皮带轮或联轴器的拆装,轴承盖的拆装,端盖的拆装,滚动轴承的拆装,拆卸电动机的一般步骤等。
时间:2022-09-13 20:16:21
电动机修理方法及常见问题

电动机修理方法与常见问题,电动机故障判断方法及维修攻略大全,通过看、听、闻、摸四种方法预防与排除电动机故障,电动机修改与维修的视频教程等。
时间:2022-08-12 11:28:22
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34





