有关三相异步电动机烧机的预防措施,三相异步电动机烧机的原因分为;负载,电源、电机绝缘、缺相等,电动机安装了热过载继电器依然烧毁的原因分析。
三相异步电动机烧机的处理方法
三相异步电动机烧机的原因:负载,电源、电机绝缘、缺相。
负载(过载):超过载运行,导致电机发热。或者电机启动频繁,导致电机过热。
这种的烧机会出现电机内部定转子两端都会烧黑,烧黑的部位比较均匀(一般电机都有一个因定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦(W),如果在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,则称这种现象为电机过载)。
电源:电压过低加上负载在额定情况下,电流加大,电机过热。电源电压过高,烧机。或者电机缺相运行。
这种情况比较少,也很容易判断,主要是线路有烧灼的痕迹。
绝缘:电机内部绝缘不符合标准,存在匝间相间短路。或者内部接线错误。
这种烧机与过载烧机有的时候容易混淆,定转子同样会烧黑,不过在短路部位会有明显的烧灼痕迹,比如有的时候会出现铜镏。绕组局部严重烧毁。
缺相烧机:
1、电动机是三角形接法:
只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。 电工技术之家
2、电动机是星形(Y)接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。
如果电动机是因为缺相而烧掉,那么就会有绕组没有被烧掉,如果电动机因为负荷过重而烧掉的话就是三相绕组全部对地绝缘破坏。
电动机安装了热过载继电器还是烧了怎么办?
这很正常,如果打开热继电器看看内部即可明白,电动机瞬间过电流烧坏大概只需要5-7秒,热继电器的反应速度有时跟不上,再一种情况使电动机缺相烧坏。
相关文章怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
振动电机容易烧毁的常见原因有哪些

有关振动电机的常见故障问题,振动电机在运行过程中易出现烧毁现象,一般是由哪些原因引起的,究竟是地脚固定螺栓松动的原因,还是轴承抱死的原因,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:29:44
振动电机烧毁的常见原因与预防措施

有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:25:10
引起振动电机烧毁的六大原因,附有效预防措施

在振动筛的使用过程中,振动电机烧毁是很常见的故障问题,引起振动电机烧毁的原因是什么,是安装问题,还是地脚螺栓出现松动的原因,以下总结了引起振动电机烧毁的原因及预防措施,供大家参考。
时间:2021-11-21 06:18:16
单相电容电动机拆解图片_单相电容电动机绕组烧毁

有关单相电容电动机的拆解图片,电机缺相烧毁绕组的检查与处理方法,单相电容电动机因启动绕组匝短路烧毁,需要拆解修理,重绕定子绕组,一起来了解下。
时间:2021-03-31 14:06:12
高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查过程,高压电动机轴承烧毁的原因分析,以及高压电动机轴承烧毁的预防措施。
时间:2020-02-12 14:11:23
三相异步电动机绕组局部烧毁怎么办?

三相异步电动机绕组局部烧毁的问题,三相异步电动机局部绕组烧毁的原因及处理措施,电机本身密封不良,轴承损坏,轴弯曲等,绕组端部较长或局部受到损伤等,导致电动机绕组局部烧毁。
时间:2020-02-12 14:07:46
预防高压电动机轴承烧毁的措施

有关预防高压电动机轴承烧毁的措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查分析,总结了电动机轴承烧毁的原因,以及高压电动机烧毁的预防措施。
时间:2020-01-14 09:24:31
- 上一篇:减速电机受潮的原因,减速电机烘干方法
- 下一篇:电动机运行过程噪声较大怎么办?