电动机如何选择熔断器?熔断器的分断能力与熔体的额定电流选用
来源:电工天下时间:2020-01-15 09:30:03 作者:老电工手机版>>
有关电动机配用熔断器的选用原则,包括熔断器的分断能力与熔体的额定电流选择方法,根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件,选择熔断器的类型与容量。
电动机配用熔断器的选用原则
选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;
工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。
因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。
1、熔体额定电流的经验公式
熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)X3
2、熔体额定电流的速算口诀
"熔体保护,千瓦乘6"。
该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。
若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的果可适当加大一点,但又不宜过大。
总之,要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。
问题1,电动机熔断器怎么选择?
问题:
3相电动机。110千瓦,额定电流218A,额定电流(倍)这个什么意思?是起动电流与额定电流的比值吧,这个是6.3倍,熔断器该怎么选择?是根据起动电流来选择么?也就是6.3X218=1373.4A。应该如何选择?
解答:
电动机熔断器选择,一般为额定电流的2--2.5倍。
110KW的电机,一定是降压启动,所以选低值为额定电流的2倍。
电热或照明负载熔断器选择,一般选为额定电流的1---1.5倍。
附2,电动机熔断器的选用经验
选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件等。
1、熔断器类型的选择
选用熔化系数小的锌质熔体和铅锡合金熔体。农用电动机的短路电流不是太大,从降低费用支出出发,可选用RMl0、RL6、RL7系列的熔断器。
这种熔断器的主要优点一是用户可以方便地自行拆装熔体,二是既可作短路保护又可作过载保护。
另外,还应注意RMl、RM2和RCl系列熔断器已淘汰。所以一般不要再使用这些熔断器作电动机短路保护。
2、熔断器参数的选择
(1)熔断器额定电压和熔断器的额定电流的选择
熔断器的额定电压必须等于或大于线路的额定电压(农用电动机的额定电压通常为380V);熔断器的额定电流不得小于所装熔体的额定电流;熔断器的额定电流应大于电动机回路长期通过的最大工作电流,保证其壳体的载流部分和接触部分不会因通过工作电流而损坏;熔断器的分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
(2)熔件额定电流的选择
单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流(对不频繁起动或轻载启动的电动机取较小的系数,对重载起动、频繁起动、起动时间长或直接起动者,取较大的系数)。
降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
多台小容量电动机共用线路:熔体额定电流:(1.5~2.5)×最大容量的电动机额定电流+所有电动机额定电流之和。
对于小型三相异步电动机,因短路保护的灵敏度和上下级保护的选择性很容易满足,而小电流熔体的可靠性较差,如果熔体的电流选的过小,存在一相熔体熔断导致电动机缺相运行烧毁电动机的可能。
因此,在为小型电动机选熔体时,应有意识的比公式计算的结果取大一些,以提高可靠性。
相关文章如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择

有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
怎么选择单相异步电动机的起动方式

对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
单相电机启动电容大小的选择要领

单相电机启动电容大小的选择要领,一般单相电机[50W以上]按1000W40微法选电容,在频繁起动或正反转的单相电机[50W以下]按1000W60微法选电容。
时间:2022-01-11 11:52:41
怎么选择软启动器控制方式

有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32