有关电动机配用交流接触器的选用原则,接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,确定额定电流,注意工作制及工作频率的影响,以及环境条件的影响,在选用接触器容量等级的注意事项。
电动机配用交流接触器的选用原则
1、按使用类别选用
生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。
2、确定容量等级
接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:
1)工作制及工作频率的影响
选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。-- 电工天下
在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。
2)环境条件的影响
生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。
相关文章22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。