电灯泡试验法判断三相绕组头尾
这种方法适用于各种容量的三相鼠笼式感应电动机判断定子绕组的头尾。
1、找出同相绕组
取220v,25w以上的电灯泡一只,接在220v交流电源上,把电灯的一个线头与电动机的六个线头中的任意一个相连,电灯的另一个线头依次与电动机的其余五个线头相碰。
当碰到某一个头灯泡发光时,则说明这两个线头是同相绕组的两端。- 电工技术之家
利用同样的方法依次判别出其他两相绕组,如图1-16。