电动机安装质量标准规范_电动机安装质量要求
来源:电工天下时间:2019-12-05 09:47:45 作者:老电工手机版>>
有关电动机安装质量标准规范,电动机安装质量要求,安装好的电动机需达到什么样的标准,才认为是电动机的安装质量符合要求,电动机的性能与工作环境相适应,电动机外壳上的油漆完好,并标明旋转方向和编号等。
电动机安装质量标准规范
如果安装好的电动机达到以下标准,则认为电动机的安装质量符合要求:
1、电动机的性能与工作环境相适应。
2、电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、孔洞及电缆管的位置、尺寸和质量均符合设计和土建工程的要求。
3、基础、风道和地脚螺栓孔内的模板和杂物均已清除干净。【电动机安装质量标准规范说明】
4、地脚螺栓孔呈垂直状态,沿其全长的偏差不超过地脚螺栓孔直径或短边长的1/10。螺孔与纵横中心线的偏差不超过地脚螺栓孔直径或短边长的1/10。
5、各设备下的混凝土承力面和电动机的混凝土风道顶部的标高与设计标高相差不大于10mm。
6、管沟底部平整,并且符合设计要求的倾斜度和正确的倾斜方向。
7、电动机外壳上的油漆完好,并标明旋转方向和编号。
8、电动机外壳有良好的接地。如果电动机的外壳和基础框架保持可靠的接触,则可将基础框架接地,但基础框架的接地线应明显,便于检查。
相关文章- 电动机控制:热继电器工作原理与选择标准 - 有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-05 15:33:14 
- 直流电机调速器的安装注意事项 - 在安装直流电机调速器时,常见的注意事项参考如下:1、接入交流电源线,按正负接好励磁电压,以免造成反转。2、在主电枢电路输出端,+极接直流电机主电枢正极,-极接主电枢负极。 - 时间:2022-04-29 22:41:45 
- 电动机安装注意事项及校正方法 - 在安装电动机时注意安装位置的选择,以干燥、灰尘少及通风处为好,还要考虑日后操作和维修方便,另外电动机安装位置的校正方法,也是必须要掌握的,下面具体来看下。 - 时间:2022-03-13 08:22:42 
- 导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议 - 有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-03-02 19:46:50 
- 安装防爆导电滑环的注意事项 - 防爆导电滑环是一种有特殊属性的导电滑环,主要用于解决高危环境中机电系统的旋转传输绞线问题,其外观、安装方式与普通导电滑环相似,但因其防爆的特殊属性,在安装防爆导电滑环时要注意如下事项。 - 时间:2022-03-02 19:44:59 
- 电机安装前是否要试下反正转 - 电机安装前是否要试下反正转,转向错误对设备不造成损坏:有的机械无论正转或反转都不会对设备造成损坏,最大的可能是试车时不能正常工作,倒一下线就能解决,这类设备无需事先对电机进行试正反转。 - 时间:2022-01-01 08:02:32 
- 外置旁路软启动器必须安装接触器吗? - 软启动器分为内置旁路软启动器、外置旁路软启动器与在线式软启动器等几种类型,以下介绍下外置旁路软启动器为什么一定要装接触器,感兴趣的朋友可以参考下。 - 时间:2021-12-30 06:19:33 
- 电机检修的标准步骤总结 - 有关电机的知识,在电机运行一段时间之后,需要进行全面检修,那么电机检修的标准步骤是什么样的,包括哪些检修内容,下面一起来看下。 - 时间:2021-11-26 10:09:00 
- 上一篇:电机外壳重复接地与必须接地的原因
- 下一篇:电动机熔体怎么安装?





