电动机熔体怎么安装?
来源:电工天下时间:2019-11-01 13:42:51 作者:老电工手机版>>
电动机熔体的安装注意事项,电动机熔体怎么安装,电动机熔体在安装过程中注意哪些问题,大于30A的回路适宜用片状熔体,小于30A的回路多选用丝状熔体,更换熔体时应断电源开关。
电动机安装熔体注意事项
1、大于30A的回路适宜用片状熔体,小于30A的回路多选用丝状熔体。
2、选用的熔体额定电流不应超过熔断器的额定电流。熔丝长度以稍大于熔断器的长度为宜。
3、安装熔丝时,应使其弯成“S”状后,两头以顺时针方向绕螺栓一周,而后轻轻拧紧。安装片状熔体时,应使其有缺口端顺时针挂于上端螺栓,带有缺口端接于下端螺栓。为了使熔体与接线端子接触良好,螺栓或螺母下应放置平垫圈。
4、不能用多根(片)小容量熔体合拼增大熔体截面的办法来代替一根(片)容量相等的熔体,因为合拼熔体的熔断电流之和不等于单根(片)熔体的熔断电流。
5、熔体如果选得适当而在使用中反复熔断,说明线路存在故障或是熔体安装不当,需查明原因后才能安装,绝不能任意增大熔体截面或用其他金属丝来代替。
6、更换熔体时应断电源开关,以防发生触电事故。
相关文章- 直流电机调速器的安装注意事项 - 在安装直流电机调速器时,常见的注意事项参考如下:1、接入交流电源线,按正负接好励磁电压,以免造成反转。2、在主电枢电路输出端,+极接直流电机主电枢正极,-极接主电枢负极。 - 时间:2022-04-29 22:41:45 
- 电动机安装注意事项及校正方法 - 在安装电动机时注意安装位置的选择,以干燥、灰尘少及通风处为好,还要考虑日后操作和维修方便,另外电动机安装位置的校正方法,也是必须要掌握的,下面具体来看下。 - 时间:2022-03-13 08:22:42 
- 导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议 - 有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。 - 时间:2022-03-02 19:46:50 
- 安装防爆导电滑环的注意事项 - 防爆导电滑环是一种有特殊属性的导电滑环,主要用于解决高危环境中机电系统的旋转传输绞线问题,其外观、安装方式与普通导电滑环相似,但因其防爆的特殊属性,在安装防爆导电滑环时要注意如下事项。 - 时间:2022-03-02 19:44:59 
- 电机安装前是否要试下反正转 - 电机安装前是否要试下反正转,转向错误对设备不造成损坏:有的机械无论正转或反转都不会对设备造成损坏,最大的可能是试车时不能正常工作,倒一下线就能解决,这类设备无需事先对电机进行试正反转。 - 时间:2022-01-01 08:02:32 
- 外置旁路软启动器必须安装接触器吗? - 软启动器分为内置旁路软启动器、外置旁路软启动器与在线式软启动器等几种类型,以下介绍下外置旁路软启动器为什么一定要装接触器,感兴趣的朋友可以参考下。 - 时间:2021-12-30 06:19:33 
- 电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤 - 有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。 - 时间:2021-03-31 14:06:18 
- 如何拆卸与安装电动机,图解电动机拆卸与组装步骤 - 电动机的拆卸与组装方法与步骤,拆卸前切断电耗,拆除电动机与外部电气连接的导线,电动机的正确拆卸顺序,电动机的组装步骤图文教程,以及拆卸注意事项等。 - 时间:2020-02-13 16:08:33 
- 上一篇:电动机安装质量标准规范_电动机安装质量要求
- 下一篇:电动机正反转电路图接线图解





