三相异步电动机怎么判断同名端?三种方法
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:24:36 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机怎么判断同名端,三相异步电动机分辨同名端的三种方法,分为直流法、交流法与剩磁法,帮助大家快速找出三相异步电动机的同名端。
三相异步电动机同名端的判断方法
首先,用万用表测量出三相互绕组中每相绕组的两个线端,然后再判断。三种方法:直流法、交流法和剩磁法。
一、直流法判断三相异步电动机的同名端
直流法的步骤:
1、先用万用表电阻档分别找出三相绕组的各相两个线头;
2、给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2;
3、按附图a)的接线,观察万用表指针摆动情况。合上开关瞬间若指针正偏,则电池正极的线头与万用表负极(黑表棒)所接的线头同为首端或尾端;若指针反偏,则电池正极的线头与万用表正极(红表棒)所接的线头同为首端或尾端;再将电池和开关接另一相的两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。

二、交流法判断三相异步电动机的同名端
给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图b)接线,接通电源。(电工技术之家 www.dgjs123.com)若灯灭,则两个绕组相连接的线头同为首端或尾端;若灯亮,则不是同为首端或尾端。
三、剩磁法判断三相异步电动机的同名端
假设异步电动机存在剩磁。给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图c)接线,并转动电动机转子,若万用表指针不动,则证明首尾端假设编号是正确的;若万用表指针摆动则说明其中一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。
注意:若万用表指针不动,还得证明电动机存在剩磁,具体方法是改变接线,使却线号接反,转动转子后若指针仍不动,则说明没有剩磁,若指针摆动则表明有剩磁。
相关文章怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
单相电机判断好坏的简单方法

怎么来判断单相电机的好坏,只要手头有一只万用表就可以了,单相电机判断好坏的简单方法,就是借助万用表的欧姆档来测量主绕组或副绕组的阻值,即可判断出单相电机的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-26 16:30:18
怎么用万用表判断单相电机的好坏,七张图让你一清二楚

有关单相电机的测量方法,如何用万用表来判断单相电机的好坏,其实可用到的方法不止一种,本文用七张图帮你解开心中困惑,借助万用表轻松测量出单相电机的好坏,七张图让你一清二楚,快来看下。
时间:2022-06-26 16:18:42
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
软启动器旁路接触器好坏的判断方法

大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。
时间:2021-12-28 09:35:04
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
时间:2021-12-12 05:56:36
电动机鼠笼条断条的判断方法

电动机鼠笼条断条的判断方法:当笼型转子断条后,一般空载运行正常,但只要加上负载,电机转速就会降低,定子电流增大,电机振动,温度增高,且伴有不正常的噪声。
时间:2021-12-12 05:55:19
- 上一篇:异步电动机变频调速系统及特点详解
- 下一篇:三相异步电动机的调速控制原理图解





