有关异步电动机不对称运行的二种方式,分为三相电动机缺一相运行,三相电动机两相一零运行两种,感兴趣的朋友参考下。
异步电动机的不对称运行

1、三相电动机缺一相运行。会造成启动电流大,转速降低,机体振动,发出嗡嗡声,长期运行烧毁绕组。
2、三相电动机两相一零运行。
这是一种十分危险的运行方式。
三相电动机两相一零运行是由于一条相线与接向金属外壳的保护零线接错造成的。
这时电动机外壳带电, 触电危险性很大。
如果负载转矩不大,接通电源时,电动机仍能正向启动;运行时转速变化很小,异常声音也不明显。
这种故障状态可能给人以错觉,使人忽略电动机外壳带电的危险。