三相5.5KW电机耗电量的计算方法
来源:电工天下时间:2020-06-06 09:02:32 作者:老电工手机版>>
有关三相电机耗电量的问题,三相5.5KW电机一小时的耗电量是多少,如何来计算三相电机的耗电量的大小,电工天下小编带大家来了解下。
三相电机的耗电量的影响因素
三相电机的耗电量与使用的条件密切相关,包括电源电压的高、低,水泵的扬程,环境温度等,均是影响三相电机耗电量大小的因素。
三相电机额定的耗电量应按额定电流计算,按实际功率=电流×电压×根号3 来计算。
电机的额定功率是电机的额定输出功率,而非额定输入功率。
额定功率30kW的电机额定输入功率可能需要38kW,即外面供给电机38kW的电,电机轴输出30kW做有效功,另外8kW被铁损、铜损等损失消耗掉了。
三相5.5KW电机的耗电量的计算方法
1、5.5KW的三相电机工作电压为380V,负载电流约为11A时的耗电量:P=1.732UI0.8=1.732×380×11×0.8≈6.0kw.h。
2、工作电压415V,额定电流依旧是11A时的耗电量:1.732×415×11×0.8=6.3kw.h。
3、假设供电线路过长,压降过大,实际电机工作电压仅有360V,其电流会发生变化,即I=P×1000/√3×360×0.8×0.8=5500W/1.732×360×0.8×0.8=13.8A。
耗电量:1.732×360×13.8×0.8≈7kw.h。
按照最高的耗电量7kw.h计算,商用电费单价为1元,每小时是7元钱。
以上只是电工的理论计算,在实际的电路中有环境温度高、管路阻力、水泵扬程等问题,10元钱的电费虽然略高一些,但也算是正常的。
以上介绍了三相5.5KW电机耗电量的计算方法,以及要注意的一些问题,希望对大家有所帮助。
相关文章7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
单相5.5KW电机使用多大的电线

问题:小型粉碎机是单相5.5KW的电动机,家用220v电表的接线100米长到粉碎机,需要多大的电线才能稳定使用,不烧电容,暂时没有接三相电,以下是具体解答,供大家参考。
时间:2022-06-18 06:47:43
110kw空压机负载电流有250安电流什么原因

空压机是空气压缩机的简称,其用途非常广泛,机电一体化设备。110KW空压机它的额定电流应该在208A左右,现在电流是250A是明显过电流了。造成空压机电机过电流的原因有很多,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:05:56
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21