电动机绝缘等级和温度的对应关系
来源:电工天下时间:2021-10-12 10:33:23 作者:老电工手机版>>
电动机绝缘等级和温度值
如下所示:
Y级绝缘:允许耐受最高温度为90℃;
A级绝缘:允许耐受最高温度为105℃;
E级绝缘:允许耐受最高温度为120℃;
B级绝缘:允许耐受最高温度为130℃;
F级绝缘:允许耐受最高温度为155℃;
H级绝缘:允许耐受最高温度为180℃;
C级绝缘:允许耐受最高温度为180℃以上。
电动机绝缘等级指电动机用绝缘材料的耐热等级, 一般耐热等级分为:A、E、B、F、H级。 允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
温度等级对照表: 绝缘等级细分 不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度国际标准, 按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。
其允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。
相关文章电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机绝缘电阻过低怎么办?

电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
什么是绝缘等级

什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37
- 上一篇:4千瓦电动机能否直接用32A的空气开关起动
- 下一篇:电机绝缘等级分类说明




