电机绝缘等级分类说明
来源:电工天下时间:2021-10-12 10:37:18 作者:老电工手机版>>
有关电机绝缘的小知识,电机绝缘等级有哪些分类,主要包括Y级绝缘、A级绝缘、E级绝缘、F级绝缘和C级绝缘等,下面详细来了解下。
电机绝缘等级分类
1、Y级绝缘
最高允许工作温度为90℃。
2、A级绝缘
包括浸渍处理过的棉纱、丝、纸等有机纤维材料及普通漆包线上的磁漆等,目前只在变压器上应用,最高允许工作温度为105℃,线组温升60℃,性能参考温度80℃。

3、E级绝缘
包括用聚酯树脂,环级绝缘:包括用聚酯树脂,环氧树脂,三醋酸纤维等制成的薄膜,聚乙烯醇缩醛,高强度漆包线上的磁漆等,最高允许工作温度为120℃。线组温升75℃,性能参考温度95℃B级绝缘:包括云母,石棉,玻璃丝等有机物;用提高了耐热性能的有机漆或树脂作为粘合物制成的材料及其组合物;聚酯高强度漆包线上的磁漆;最高允许工作温度为130℃。线组温升80℃,性能参考温度100℃。
4、F级绝缘
包括云母,石棉,玻璃丝等无机物用硅有机化合物改性的合成树脂漆,或耐热性能符合这一要求的醇酸、环氧等合成树脂作为粘合物而制成的材料或其组合物,最高允许工作温度为155℃。线组温升100℃,性能参考温度120℃H级绝缘:包括硅有机物以及云母,石棉,玻璃丝等无机物用硅有机漆作为粘合物制成的材料,最高允许工作温度为180℃。线组温升125℃,性能参考温度145℃。
5、C级绝缘
包括无年合计的云母,石英,玻璃等;用热稳定性能特别优良的硅有机树脂,聚醯亚胺浸渍漆等处理过的石棉,玻璃纤维织物或其制成品;聚醯亚胺基漆包线的磁漆,聚醯亚胺薄膜等,C级绝缘等级是要求更高的绝缘材料,正在生产中推广使用,其最高允许工作温度尚未确定,但应在180℃以上。
相关文章电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机绝缘电阻过低怎么办?

电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
什么是绝缘等级

什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37