用万用表测三相水泵好坏的方法
来源:电工天下时间:2021-12-05 10:58:23 作者:老电工手机版>>
在三相水泵的使用过程中,如果来判断三相水泵的好坏,怎么来确定是否能正常使用,这里分享下用万用表测三相水泵好坏的方法,供大家参考。
怎么用万用表测三相水泵好坏
1、最直接的方法,就是先闻味道和看电机出来的线是否烧黑,如果有烧糊烧焦的味道,电机没反应,则基本就算是报废了。有些电机冷了又恢复正常,但用不了多久,绝缘漆严重损坏。
2、用万用表通断路打电机绕组是否通,正常情况下是通的,如果不通或只有其中两组是通的,那么一定是电动机的一组绕组烧掉了。
3、然后用万用表的通断路档分别测试几个接线柱对电机外壳是不是通的,如果只是跳数字再用电阻档打,有摇表更好。电机绕组串电动机外壳,则说明电机已烧了。

万用表Rx100档测潜水泵三组线圈阻值,三组线圈阻值应该基本相等。如果有较大差值或不通的,说明有线圈匝间短路或开路电机损坏。
任何一组线圈对电机外壳绝缘进行测试,绝缘电阻应在2兆欧以上(必须用兆欧表测,万用表测不出)。绝缘电阻小于2兆欧,说明潜水泵漏电,需要进行维护修理了。
万用表测单相抽水泵好坏的方法

万用表怎么测水泵好坏,单相水泵故障检测方法,可以考虑用万有表测量抽水泵的好坏,测量水泵绝缘情况是否良好,测量线圈电阻是否损坏。
怎样用万用表测潜水泵漏电

在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。
相关文章单相电机判断好坏的简单方法

怎么来判断单相电机的好坏,只要手头有一只万用表就可以了,单相电机判断好坏的简单方法,就是借助万用表的欧姆档来测量主绕组或副绕组的阻值,即可判断出单相电机的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-26 16:30:18
怎么用万用表判断单相电机的好坏,七张图让你一清二楚

有关单相电机的测量方法,如何用万用表来判断单相电机的好坏,其实可用到的方法不止一种,本文用七张图帮你解开心中困惑,借助万用表轻松测量出单相电机的好坏,七张图让你一清二楚,快来看下。
时间:2022-06-26 16:18:42
单相电机无电容时怎么测量好坏?

没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
时间:2022-06-23 09:07:20
水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20
潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00
- 上一篇:单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?
- 下一篇:怎么判断单相电机的好坏?