软启动器12个故障代码
来源:电工天下时间:2021-12-28 10:10:35 作者:老电工手机版>>
软启动器常见故障问题的故障代码,参考如下:
1、故障代码Err01
故障类容:→断相;说明:主电路任意一相断相。
2、故障代码Err02
故障类容:→过电流;说明:超过额定电流12倍。
3、故障代码Err03
故障类容:→过载;说明:额定电流设置值小或电动机超载。
4、故障代码Err04
故障内容:→三相不平衡;说明:任意两相电流之差大于25%时保护。
5、故障代码Err05
故障类容→晶闸管过热;说明:温度大于70℃时保护。
6、故障代码Err06
故障类容→ U相晶闸管故障;说明:U相晶闸管短路。
7、故障代码Err07
故障类容→ V相晶闸管故障;说明:V相晶闸管短路。
8、故障代码Err08
故障类容→ W相晶闸管故障;说明:W相晶闸管短路。
9、故障代码Err09
故障类容→ 无触发时有电流;说明:停机状态下负载有电流。
10、故障代码Err10
故障类容→ 无负载;说明:输出端(U、V、W)悬空。
11、故障代码Err11
故障类容→ 逆相;说明:电源输入端逆相。
12、故障代码Err12
故障类容→外部故障;说明:外部设备故障。