电动机绕组接错或嵌反的解决方法
来源:电工天下时间:2019-11-22 09:22:45 作者:老电工手机版>>
有关电动机绕组接错或嵌反的解决方法,绕组接错或嵌反的两种情况:一种是外部接线错误,另一种是绕组的某极相组中一只或几只线圈嵌反或极相组接错。
电动机绕组接错或嵌反的问题
在电动机的检修中,如果绕组接错或嵌反,会引起电动机振动、发出噪声、三相电流严重不平衡、电动机过热、转速降低,甚至造成电动机不转或熔断器熔体熔断。
1、绕组接错或嵌反的两种情况
一种是外部接线错误,另一种是绕组的某极相组中一只或几只线圈嵌反或极相组接错。
2、电动机绕组接错或嵌反的处理方法
拆开电动机,取出转子,将一相绕组接到3-6伏直流电源上(对于星形接线的绕组,须将直流电源两端分别接到中性点和某相绕组的出线头;
对于三角形接线的绕组,则必须拆开三相绕组的连接点),将指南针沿定子内圆周移动,如果绕组未接错或未嵌反,则指南针依次经过每一极相组时,南北交替变化;
如果指南针经过邻近的极相组时,指南针的指向相同,则说明该极相组接错;如果指南针经过同一极相组不同位置时,南北指向交替变化,则表明该极相组中有个别线圈嵌反。此时可以将绕组故障部位的连接线或过桥线加以纠正。
如果指南针的指向不清楚,应适当提高直流电源的电压,或调换磁性较强的指南针再进行检查。按照这一方法分别测试三相绕组。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
- 上一篇:直流电动机电枢绕组及接错的二种情况
- 下一篇:电动机绕组局部烧毁的原因与解决方法