发电机定期巡视项目包括哪些?
来源:电工天下时间:2019-11-19 08:16:43 作者:老电工手机版>>
有关发电机的定期巡视项目,包括检查发电机外部清洁,检查机组各部振动和响声是否正常,检查发电机定子铁芯和线圈温度是否正常,检查发电机保护装置工作正常等。
发电机的定期巡视项目
对发电机进行定期巡视,做好发电机各运转部件的安全检查,确保发电机的持续稳定运行。
1、检查发电机外部清洁;
2、检查发电机滑环上碳刷及大轴碳刷的磨损程度和跳火情况;
3、检查机组各部振动和响声是否正常;
4、检查发电机各轴承、回油箱和重力加油箱油色、油位,回油箱油泵打油情况以及润滑油压(0.11 MPa)是否正常;
5、检查自动滤水器装置工作是否正常,机组冷却水压是否正常(0.15~0.2MPa);
6、检查发电机定子铁芯和线圈温度是否正常;
7、检查发电机保护装置工作正常,无异常信号,各保护压板均在相应的投入或退出位置;
8、检查工作站上参数与设备实际状态相符;
9、检查机组LCU柜交、直流电源正常,plc、综合测控装置、自动准同期装置、触摸屏和手动控制面板的各参数及指示灯是否正常,各继电器工作正常;
10、检查励磁功率柜内励磁回路各接头是否发热、变色,灭磁开关主接点接触良好,可控硅工作正常、可控硅快速熔断器无熔断现象,励磁变压器无异常响声及引入引出线接头无发热、变色现象;
11、检查励磁调节柜各指示灯正常,调节器运行参数正常、无异常信号,风机运转正常,各转换开关在相应位置;
12、检查发电机出线、尾线、断路器、小车开关及各连接部分接触良好,无放电、发热、变色现象,电压、电流互感器二次引出线无破损、放电,接头无发热和变色现象。
相关文章电动机维修的常规项目有哪些

有关电动机维修的知识,做好电动机的日常维修与保养,可以保证电动机的持续稳定运行,那么电动机维修的常规项目有哪些,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2022-01-18 06:11:24
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器日常维护检查的主要内容

软启动器与其它电机产品一样,在平时的运行过程中也需要维护保养检查,那么应该如何对软启动器进行维护检查,具有的维护检查内容有哪些,下面来了解下。
时间:2021-12-24 12:31:08
电动机绕组短路原因及检查处理方法

造成电动机绕组短路的原因不止一种,比如电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏,就会导致绕组短路,以下是电动机绕组短路原因及检查处理方法,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:32:29
电动机绕组断路原因及检查处理方法

造成电动机出现绕组断路的原因不止一种,比如在检修和维护保养时碰断或制造质量问题,或受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断,都会导致电动机绕组断路,以下是常见故障原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:28:42
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么检查电动机内部?

怎么检查电动机内部?经过对机械和电气方面的外观检査,在确认电动机内部存在故障之后,就应拆开电动机,对其内部进行检查,下面具体来看下。
时间:2021-11-09 06:22:21
变压器油的过滤与检查方法

在变压器中,变压器油的作用不言而喻,用于增强变压器绝缘和冷却变压器自身,做好变压器油的过滤,以及运行中变压器油的检查,可以保证变压器的持续稳定运行。
时间:2020-02-17 11:28:57
- 上一篇:如何使用直流电动机,直流电机使用注意事项
 - 下一篇:接触器控制双速电动机的电路接线图
 





