异步电动机磁势平衡公式,异步电动机转子绕组磁势
来源:电工天下时间:2019-11-12 09:19:02 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机磁势平衡的计算公式,包括异步电动机定子绕组的磁势,异步电动机转子绕组磁势,异步电动机磁势平衡方程式,励磁磁势和励磁电流的测算方法等。
异步电动机磁势平衡公式
1,异步电动机定子绕组的磁势
幅值:F1=(m1/2).(0.9*I1N1./p)kw1
转速:n1=60f1/p
2,异步电动机转子绕组磁势
有效值:
F2=(m2/2).(0.9*I2N2/p)kw2
转速:
转子电流的频率 f2=sf1
转子磁势F2相对于转子的转速:
n2= 60f2/p = 60 sf1/p= sn1= n1-n
转子磁势F2相对于空间的转速为
n2+n=(n1-n)+n=n1
结论:定、转子磁势在空间相对静止,均以同步速n1旋转。
3,异步电动机磁势平衡方程式
激磁电流Im产生激磁磁势Fm
建立主磁通Φ1所需要的电流为激磁电流Im 。
激磁磁势的幅值为:
Fm=(m1/2).(0.9*ImN1/p)kw1
激磁磁势近似不变
由电势方程式:
U1=-E1+I1(R1+jX1σ)= -E1+I1Z1
电源电压不变,阻抗压降很小,电势近似不变;
由公式:U1=4.44f1N1Φ1kw1,Φ1近似不变;
可见,励磁磁势和励磁电流几乎不变。
空载运行时,励磁磁势全部由定子磁势F0提供,即:F0=Fm
负载运行时,转子绕组中有电流I2流过,产生一个同步旋转磁势F2,为了保持原Fm不变,定子磁势F1除了提供激磁磁势Fm外,还必须抵消转子磁势Fm的影响,即:
异步电动机的磁势平衡方程:
F1 + F2 = Fm; 即
(m1/2)(0.9*I1N1/p)kw1+(m2/2) (0.9*I2N2/p)kw2
=(m1/2)(0.9*ImN1/p)kw1
I1+[(m2N2kw2)/(m1N1kw1)]I2=I1+I2/ki=Im
空载运行时,转子电流近似为0,定子电流等于励磁电流;负载时,定子电流随负载增大而增大。
相关文章电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
异步电机转差率的计算公式

异步电机转差率公式,n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示。
时间:2021-12-28 10:07:00
电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式

有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:08:17
单相电动机电容大小的配置及计算公式

有关单相电动机电容大小的配置方法,更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容,计算单相电机的起动电容和运转电容、运行容量的公式与方法。
时间:2021-03-31 14:06:33
异步电动机等效电路的参数与转矩公式

有关异步电动机等效电路的参数定义,异步电动机等效电路的转矩公式,异步电动机等效电路的同步机械角转速,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-21 21:27:05
三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线

有关三相异步电动机转矩与机械特性的知识,详细介绍了三相异步电动机的转矩公式,三相异步电动机的机械特性曲线,三相异步电动机的三个重要转矩:额定转矩、最大转矩与起动转矩。
时间:2020-12-08 06:14:13
异步电动机的同步转速公式_三相异步电动机的极数

有关异步电动机的同步转速公式,三相异步电动机的极数,异步电机转子转速与旋转磁场转速差,三相异步电动机的实际转速会比上述的同步转速偏低。
时间:2020-12-07 09:36:35
电动机的电磁转矩T(转矩公式)

有关电动机的电磁转矩T,三相异步电动机的转矩与机械特性,转子中各载流导体在旋转磁场的作用下,受到电磁力所形成的转矩总和。
时间:2020-02-12 15:19:57