三相电动机控制电路用于顺序控制的线路图
来源:电工天下时间:2019-12-04 05:49:18 作者:老电工手机版>>
三相电动机控制电路用于顺序控制的线路图,该控制线路的特点与工作原理,电动机M2的控制电路先与接触器KM1的线圈并接后再与KM1的自锁触头串接,保证电动机M1启动后,M2才能启动的顺序控制要求。
电动机顺序控制电路图
下图(a)为三相电动机控制电路实现顺序控制电路的线路图。

控制线路的特点:电动机M2的控制电路先与接触器KM1的线圈并接后再与KM1的自锁触头串接,保证电动机M1启动后,M2才能启动的顺序控制要求。
线路的工作原理:
先合上电源开关SQ:
按下按钮开关SB1→接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M1启动连续运转→再按下SB2→接触器KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合→电动机M2启动连续运转。
M1、M2电动机同时转动:按下SB3→控制电路断电→接触器KM1、KM2主触头分断→电动机M1、M2同时停止转动。
上图(b)所示控制线路的特点是:电动机M2的控制电路中串接了接触器KM1的动合辅助触头。
只要M1不启动,即使按下了SB21,由于KM1的动合辅助触头未闭合,KM2线圈也不能通电,从而保证了M1启动后,M2才能启动的控制要求。线路中停止按钮SB12控制两台电动机同时停止,SB22控制M2的独立停止。
上图(c)所示控制线路,是在图(b)线路中,在SB12的两端并联了接触器KM2的动合辅助触头,从而实现M1启动后,M2才能启动,而M2停止后,M1才能停止的控制要求,及M1、M2是顺序启动,逆序停止。
相关文章单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27