电动机就地无功补偿的作用是什么
来源:电工天下时间:2019-11-26 09:58:33 作者:老电工手机版>>
有关电动机就地无功补偿的作用,就地补偿是在异步电动机附近设置电容器,对异步电动机进行无功功率补偿,电动机无功功率就地补偿方式与应用范围说明。
电动机就地无功补偿
工矿企业消耗的无功功率中,异步电动机约占70%,因此对于异步电动机采用就地无功功率补偿以提高供电系统的功率因数,节约电能,减少运行费用以及提高电能质量,就有重要的意义。
1、电动机无功功率就地补偿的作用
就地补偿是在异步电动机附近设置电容器,对异步电动机进行无功功率补偿,这是最有效的补偿方法。
其作用:可减少供电网,配电变压器,低压配电线路的负荷电流。可减少配电线路的导线截面和企业配电变压器的容量。可减少企业配变及配电网的功率损耗。
补偿点的无功经济当量最大,因而将损效果更好。可降低电动机的起动电流。
2、电动机无功功率就地补偿方式
将电容器装在箱内,至于电动机附近,对其进行单独就地补偿。将电容器直接接到电动机的端子上或保护设备的末端,称为直接单独就地补偿。
将电容器接到保护设备的前端,采用控制设备,电容器采用熔断器保护,称为控制式单独就地补偿。
3、电动机无功功率就地补偿的应用范围
长期连续运行的电动机,经常轻载或空载运行的电动机。
离供电变压器距离较远的电动机,一般不小于10米,单台容量较大的电动机,一般高压电动机不小于90千瓦,低压动机不小于5.5千瓦。
相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
变频器对电机有什么影响?

有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
电机一个线圈设置两个接线端是什么原因

在电机的一个线圈中设置二个接线端,具体原因如下:所有线圈最少要有两根接线端,如交流接触器脱扣线圈,不管380v还是220v,都必须有两个接线端,因为它是由一根线绕制而成,所以有一头一尾两根。
时间:2022-06-23 08:56:57
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同

问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20
潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00