变压器绕组变形试验的规定
来源:电工天下时间:2016-03-13 01:54:16 作者:老电工手机版>>
变压器绕组变形试验的规定
变压器绕组变形试验是近年来被电力系统广泛用于检测是否变形的一种试验方法,能有效发现变压器轴向和径向尺寸变化、器身位移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。
通电的导体在磁场中会受到电动力的作用,变压器的某相绕组也处在其它二相形成的磁场中,也会受到电动力的作用,当绕组中通过正常的负荷电流时,这个电动力很小,不会对绕组构成危害,但当出现短路事故时,特别是短路点距离变压器二次出口很近时,短路电流会非常大,强大的电动使变压器绕组剧烈振动,甚至出现变形;
由于变压器是全封闭的电气设备,从外观上很难看出内部的变形情况,人们想出了一个方法,通过外部的试验,来了解绕组变形的情况,这个方法称为“绕组的频率响应特性试验”。
绕组变形试验依据的最基本的原理是把变压器绕组当成一个电感线圈,绕组形状的任何改变都会引起电感量的变化,从而带来频率曲线变化。
就是在变压器的一侧加一个给定的频率,在另一侧接收其频率,检查接收到的频率曲线与所加频率曲线,及在出厂或新投入时记录的频率曲线是否存在较大的差异,若差异很小,说明绕组基本没有变形,如果二者差异较大,说明绕组可能有大的变形,应该进行吊芯(罩)检修了。
变压器绕组变形试验,应符合下列规定:
1、对于35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法;
2、对于66kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应测量绕组特征图谱。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明

双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
三绕组变压器的结构构成

有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
三绕组变压器结构与作用说明

三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。
时间:2021-10-06 10:01:27
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。
时间:2021-10-05 09:11:06
交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

有关交流旋转电机双层短距绕组磁势,两个等效单层绕组在空间分布上错开一个短距角β,双层短距绕组的磁势等于两个等效单层绕组的磁势在空间叠加,绕组的短距系数公式等。
时间:2021-10-05 09:11:05
- 上一篇:发电机的故障类型与发电机保护配置
- 下一篇:变压器负序过电流保护的原理图解





