发电机的故障类型与发电机保护配置
来源:电工天下时间:2020-05-19 10:38:56 作者:老电工手机版>>
有关发电机的故障类型与发电机保护配置,发电机的故障及不正常运行方式,分为定子绕组的故障,转子绕组的故障等,发电机的异常运行方式,发电机保护的配置方法等。
发电机保护配置
一、发电机的故障及不正常运行方式
1、发电机的故障
(1)定子绕组的故障
定子绕组的故障主要有:相间短路(二相短路、三相短路)
接地故障:单相接地、两相接地短路故障
匝间短路(同分支绕组匝间短路,同相不同分支绕组之间的短路)。
(2)转子绕组的故障
主要有:转子绕组一点接地及二点接地,部分转子绕组匝间短路。
2、发电机异常运行方式
发电机不正常运行方式主要有:定子绕组过负荷,转子绕组过负荷,发电机过电压;发电机过激磁,发电机误上电、逆功率、频率异常、失磁、发电机断水及非全相运行等。
二、发电机保护的配置
发电机定子绕组或输出端部发生相间短路故障或相间接地短路故障,将产生很大的短路电流,大电流产生的热、电动力或电弧可能烧坏发电机线圈、定子铁芯及破坏发电机结构。
转子绕组两点接地或匝间短路,将破坏气隙磁场的均匀性,引起发电机剧烈振动而损坏发电机;另外,还可能烧伤转子及损坏其他励磁装置。
发电机异常运行也很危险。
发电机过电压、过电流及过激磁运行可能损坏定子绕组;大型发电机失磁运行除对发电机不利之外,还可能破坏电力系统的稳定性。其他异常工况下,长期运行也会危及发电机的安全。
为确保发电机安全经常运行,必需配置完善的保护系统。
1、短路故障的主保护
发电机内部短路故障的主保护有:纵差保护,横差保护(单元件横差及三元件横差保护),发电机定子绕组匝间保护(主要有单元件横差保护、纵向零序电压匝间保护及负序功率方向保护),转子两点接地保护,励磁机纵差保护。
2、短路故障的后备保护
发电机短路故障的后备保护主要有:复压闭锁过流保护,对称过流及过负荷保护,不对称过流及过负荷保护、负序过电流保护,转子过流及过负荷保护、转子两点接地保护、带记忆的低压过流保护。
3、其他故障保护
发电机单相接地保护,发电机失磁保护。
4、发电机异常运行保护
发电机异常运行保护有:发电机过电压保护,发电机过激磁保护、逆功率保护,转子一点接地保护,定子过负荷保护、非全相运行保护、大型发电机失步保护、频率异常保护等。
5、开关量保护
发电机断水保护等。
6、临时性保护
所谓临时性保护是指:发电机正常运行时应退出的保护。其中有发电机误上电保护及发电机启、停机保护等。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析

变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00
- 上一篇:发电机纵差保护的二种类型
- 下一篇:变压器绕组变形试验的规定