变压器的吊罩与吊芯的操作规程
来源:电工天下时间:2022-09-11 10:10:56 作者:老电工手机版>>
1、天气的选择
(1)吊罩应在干燥无风的天气进行。如遇、雨、雪、大风天气或天气相对湿度大于75%时,则不宜进行吊罩工作。
(2)吊罩前应测量变压器身的温度,当变压器器身的温度高于空气温度时可进行吊罩工作;当变压器器身温度低于空气温度时,则应采取措施提高器身温度,这时当器身温度高于空气温度10℃时方可吊罩。
2、吊罩前的准备工作
(1)组织全体参加检修的工作人员,明确分工和责任,交待安全措施。
(2)作好工作气候突变的一切应急措施。
(3)将起吊机具开至现场,摆好位置,挂好吊绳及其他吊具。吊绳角度不得大于30°,除了专用的受力点外,变压器壳体上其余各点不得因吊绳而受力。
(4)工作负责人应全面检查,变压器已具备起吊条件时,即组织全体工作人员,迅速将箱体紧固螺丝全部拆除,并放到专用的工具箱内,通知起吊指挥人,准备起吊。
3、吊罩(芯)
(1)试吊:在试吊的过程中找好起吊中心,当中心找好后,即可正式起吊。
(2)起吊工作应在起吊指挥人的统一指挥下进行,电气检修负责人应对起吊过程中设备本身的安全负责监督。
(3)起吊速度应缓慢、平稳、严禁突变,变压器的外罩四角应用绳索派专人拉牵,随时根据起吊指挥人的要求不断调整。
(4)变压器大罩吊出后,应置放于事先准备好的枕木上,垫木的高度以能满足检修人员进入罩内工作为最大限度。
(5)变压器吊罩是变压器工作中最重要的一环,全体工作者都必须认真严肃对待。起吊过程中,务必精力集中,严禁任意大声喧哗、玩笑,更不准做与起吊无关的任何动作。
(6)变压器工作现场,禁止任何烟火。
相关文章- 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法 - 变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。 - 时间:2022-09-14 15:03:08 
- 变压器损耗产生的原因是什么 - 有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。 - 时间:2022-09-14 09:20:46 
- 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理 - 有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。 - 时间:2022-09-12 18:55:35 
- 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理 - 无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。 - 时间:2022-09-11 19:23:07 
- 配电变压器的保护配置方式图解 - 配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。 - 时间:2022-09-11 10:12:41 
- 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式 - 有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-10 20:34:17 
- 变压器过零序电流保护的工作原理 - 变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 - 时间:2022-09-10 20:30:01 
- 变压器铜损与铁损的组成与计算方法 - 如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。 - 时间:2022-09-10 20:27:53 
- 上一篇:变压器的回装操作规程与注意事项
- 下一篇:油浸式变压器冷却方式选择





