配电变压器台上工作操作规程总结
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:36:42 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器台上工作的安全操作规程,配电变压器台停电检修时,使用第一种工作票,吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台的结构是否牢固。
配电变压器台上工作的安全操作规程
第一条 配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用第一种工作票;同一天内几处配电变压器台(架、室)进行同一类型工作,可使用一张工作票。
高压线路不停电时,工作负责人应向全体人员说明线路上有电,并加强监护。
第二条 在配电变压器台(架、室)上进行工作,不论线路已否停电,必须拉开低压刀闸,拉开高压隔离开关或跌落式熔断器,在停电的高压引线上接地。
上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。
第三条 在吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台的结构是否牢固。
吊起或放落变压器时,应遵守邻近带电部分有关规定。
第四条 配电变压器停电做试验时,台架上严禁有人,地面有电部分应设围栏,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并有专人监护。
第五条 进行电容器停电工作时,必须先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。
第六条 线路柱上断路器、隔离开关、跌落式熔断器进行检修时,必须在连接该设备的两侧线路全部停电,并验电接地后,才能进行工作。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
配电变压器容量的计算方法

有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
配电变压器出口短路故障的11种原因

配电变压器出口短路的问题,会导致变压器内部故障和事故的发生,电磁线的选用是否得当,直接影响配电变压器出口短路故障的发生频率,因此,在选择变压器电磁线时一定要多重视。
时间:2017-07-16 17:43:34
- 上一篇:变压器绕线工的操作规程七项
- 下一篇:变电站倒闸操作规程的注意事项





