发电机组操作流程与开停机步骤
来源:电工天下时间:2020-05-19 10:20:47 作者:老电工手机版>>
有关发电机组操作流程与开停机步骤,发电机组操作流程目的与适用范围,发电机的操作规程,开机步骤与运行方法,停机步骤,以及恢复市电供电的操作流程等。
发电机组的操作流程
目的:保证发电机操作的安全性和正确性,保障设备完好。
适用范围:柴油发电机组的操作。可根据本管辖区内发电机的实际情况编制详细的操作规程。
1.1.操作规程
开机前的检查工作:
检查水箱是否满水;检查机油是否在规定的油面位置;
检查柴油箱是否有充足柴油,供油伐门是否已打开,并确认管道内有无空气;
检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否已充足电;(有浮充电机的应该检查充电机工作是否正常).
检查高压电房变压器开关是否以断开,低压配电房市电进线开关是否已断开;
低压电房发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置;
检查柴油发电机各仪表是否正常,然后“运行”机组。
1.2.开机步骤及运行
打开送风机;
机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常;
机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷
操作,首先合上发电机出线开关,然后再合上各分路负荷开关。
发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、
电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视;
为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在2.5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于950C,发电机负荷电流应控制在额定范围内;
每隔半小时记录一次电机的电流、电压、频率以及柴油机的机油压力和冷却水出水温度值。
1.3.停机步骤
当市电来电柴油发电机停车前,应首先通知各大型用电设备(电梯迫降至1楼避免关人)暂时停止工作,然后才进行机组的卸载分闸操作,首先应逐个断开发电机供电的各分路负荷开关,然后再断开低压配房与发电机的联络开关和发电机开关,(不允许切开发电机开关或发电机进线开关后切开各分路开关),防止柴油发电机突然甩负荷可能造成超速和飞车事故;
1.4.进行恢复市电供电的操作流程
柴油发电机停车后马上切换由市电对住户/业主/设备供电;
检查和清洁柴油发电机组,补油、补水,检查机油情况。
1.5.注意事项
柴油发电机组空载运行不能超过15分钟;市网停电,发电机投入使用停机后,要对发电机的水位、机油位、柴油位、蓄电池电压、蓄电池液位等进行一次检查,保证正常状态。如运行在半小时内不需要检查,运行在半小时以上必须进行全面检查。每次投入运行均要做好运行记录。
1.6.紧急状况停机
如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);及关闭供油开关。
相关文章如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分

有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型

有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么

有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类

有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图

有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
- 上一篇:电工安全变配电设备的检修规程大全
- 下一篇:高压电房安全管理规定要点分析





