有关发电机容量选择的基本原理,计算容量所用的QBASIC源程序及其操作要点,发电机容量满足稳定计算负荷需要,包括消防负荷和保证负荷两部分,要进行电动机启动时的电压降校验。
发电机容量的选择
发电机容量选择的基本原理及相关要素;建立容量计算的数学模型;介绍计算容量所用的QBASIC源程序及其操作要点;最后给出了若干结论及计算实例。
1、引言
现代高层建筑中,选择柴油发电机组作为备用电源,已属司空见惯;关于其容量确定的理论文章,也屡见于报刊。但在实际工程应用中,许多设计人员仍有茫然无序.颇费周折之感。
到底如何快而准地计算发电机容量,一直都是值得探讨的重要课题。本文将着重以一段QBASIC电脑编程,较简便地解决这一问题。
2、发电机容量选择的基本原理
2.1 发电机容量首先要满足稳定计算负荷需要,这包括消防负荷和保证负荷两部分。
在民用建筑中,设置柴油发电机组,通常首先是作为消防用电设备的备用电源。市电停电,即联锁开启发电机组。但市电停电概率远大于火灾概率,开启机组并不就意味着火灾发生。
非消防时,开启的发电机组仅仅负担应急照明等小部分负荷,若对其他非消防的重要负荷(属三类负荷时的生活泵.客梯.裙房照明等,称为保证负荷)无法顾及,则必将造成机组空置.资源浪费。
为此,进行低压配电系统图设计时,在满足火灾时消防负荷需要的前提下,还必须考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。
一种做法是,将保证负荷集中挂接在发电机应急母线段上,消防时,由火灾信号将保证负荷的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷,以二者较大值作为确定发电机组容量的依据,从而同时满足消防部门及建设方的相应要求。
消防负荷如何正确计算应引起重视。大中型民用建筑,往往由地下室.裙房及数个塔楼组成,包含了多个防火分区。
确定发电机容量.进行消防负荷计算时,显然不能盲目地将所有消防用电设备同时计入。
推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),亦即,不认为两个及以上的防火分区同时发生火灾。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯.防排烟风机.应急照明等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。显然,确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。
2.2 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子容许电压降应在规定范围之内。
编程中,取值20%。进行电压降校验及发电机组容量选择时,以下要素不可忽视。
1、发电机母线上的已接负荷的影响。
发电机母线上的启动负荷应该等于已接负荷与电动机启动容量之和,单单考虑电动机的启动容量是错误的。
具体工程实践中,这一点最容易被一些设计人员所忽略,许多文献对于已接负荷的影响,常常也避而不谈或是涉及较浅。
2、发电机不同的励磁及调压方式,对机组容量选择也将产生重大影响。
3、发电机至电动机之间配电线路电压降的影响。亦即,发电机端子电压等于电动机端子电压与线路压降之和。
4、许多文献认为,电动机应按容量大小而顺次启动,以此减小发电机容量。
但在国家标准图集和工程图纸中,这种电动机顺次启动的二次电路图又极少见到。
更何况,顺次启动也往往与一些消防控制要求相矛盾。建议,减小发电机容量,不宜依靠电动机顺次启动这种方法。
相关文章变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
时间:2021-05-13 10:05:28
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
10kv变压器容量等级及选择要求

有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。
时间:2020-08-04 09:53:48
10kV变压器容量的正确选择方法

10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。
时间:2020-08-04 09:47:32
- 上一篇:高频变压器的分类方式
- 下一篇:发电机过热的常见原因