配电变压器接地电阻阻值的大小影响供电质量,如果接地电阻阻值过大或发生接地线断线故障,将会由于供电异常造成设备烧毁,甚至对人身安全造成危险。
当接地电阻阻值过大,同时配电变压器避雷器接地电阻阻值也过大,发生雷击过电压时避雷器不能正常对地放电,就会导致避雷器或配电变压器烧毁。
因此,只有了解其接地电阻值过大的原因,才能有效进行防范。
一、接地电阻阻值过大的原因
1.接地装置的材料不合格。
由于接地体埋设不规范,安装工艺不合格,接地体与接地线接头连接松动,大地过于干燥等原因,都有可能造成接地电阻阻值过大。
2.由于对配电变压器接地线作用的重要性认识不足,中性线截面积选择过小,或由于外力的破坏、接地线被盗等原因,也有可能导致接地线断线或接地电阻阻值过大。
二、接地电阻阻值过大的防范措施:
1.严格施工工艺,规范接地体的埋设。接地装置一般由钢管、角钢、扁钢及钢绞线等材料制成,埋设深度应不小于0.5-0.8米。
接地装置的施工一般应和基础施工同时进行,接地槽的深度应符合设计要求,一般为0.5-0.8米,可耕地应敷设在耕作深度以下。
接地槽的宽度一般0.3-0.4米,并应清除槽中一切影响接地体与土壤接触的杂物。电工技术之家
钢管的规格及打入土壤中的深度应符合设计要求,接地体应垂直打入地中固定,以免增加接地电阻阻值。
接地引下线应沿电杆敷设引下,并尽可能短而且直,以减少其冲击电抗。接地引下线与接地体的连接以及接地体本身之间的连接,均采用焊接。
接地引下线与为测量接地电阻阻值而预留的断开处的连接均应采用螺栓连接,连接螺栓应镀锌防锈。接地体敷设完毕,应回填土,不得将石块等影响接地体与土壤接触的杂物埋入。
2.在配电变压器的中性线上选取适当的位置,将配电变压器的中性线多点重复接地。www.dgjs123.com
这样,当配电变压器中性线在某点断线时,由于多点接地,中性线电流仍可经大地回到配电变压器中性点,中性线的电位始终为零,每相负载的电压始终为正常的相电压。
3.在客户电能表后装设剩余电流动作保护装置。
当客户装设了剩余电流动作保护装置后,此时如果配电变压器接地点接地电阻阻值过大,大地电位将不再为零,这时将有一个电流经剩余电流动作保护装置、大地流入配电变压器接地点,此电流将使剩余电流动作保护装置动作而将接地点切除,防止了大地电位的升高。
另外,加装剩余电流动作保护装置后,当人体接触相线时,剩余电流动作保护装置也会动作,从而保障人身安全。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
配电变压器容量的计算方法

有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
配电变压器出口短路故障的11种原因

配电变压器出口短路的问题,会导致变压器内部故障和事故的发生,电磁线的选用是否得当,直接影响配电变压器出口短路故障的发生频率,因此,在选择变压器电磁线时一定要多重视。
时间:2017-07-16 17:43:34
发电机中性点接地电阻柜原理图与外形尺寸图详解

发电机中性点接地电阻柜原理图与外形尺寸图详解,发电机中性点电缆或架空进线,发电机中性点接地电阻柜工作原理图,需要的朋友参考下。
时间:2017-04-20 10:33:57
- 上一篇:电源变压器功率大小的估算方法
- 下一篇:高压试验变压器容量选择计算公式