35kV变压器绝缘等级分类与功能说明
来源:电工天下时间:2022-09-14 09:20:42 作者:老电工手机版>>
35kV变压器绝缘等级分类
35kV中性点绝缘水平为雷电冲击耐受电压185kV,工频耐受电压85kV;考虑安全系数后,绝缘水平为雷电冲击耐受电压111kV,1min工频耐受电压73kV。
单独采用110mm间隙时,间隙雷电冲击放电电压为93~112kV,工频放电电压为47~57kV。
雷电冲击放电电压和工频放电电压均小于中性点绝缘水平,中性点有效接地系统最大暂时工频过电压下间隙不动作,中性点不接地系统最大暂时工频过电压下间隙动作,满足保护中性点的要求。推荐采用此保护配置方式。
单独采用Y1.5 W-48/109型避雷器时,避雷器可以耐受中性点有效接地系统最大暂时工频过电压,但裕度较小。在中性点不接地系统最大暂时工频过电压下,避雷器可能损坏。
110 mm间隙与Y1.5 W-48/109型避雷器并联时,满足保护中性点要求。但Y1.5 W-48/109型避雷器非标准型号,在避雷器残压作用下,间隙可能同时动作;在中性点工频电压为48~57kV时,如间隙不动作,则避雷器有可能损坏。