变压器干燥中的温度控制
1、当利用油箱加热,箱壁温度一般不得超过110℃,箱底温度不得超过100℃,线圈温度不得超过95℃;热风干燥时,进风温度不得超过100℃,进风口设有清洁干燥的措施,注意防止火星进入变压器。
2、干燥过程中应注意加温均匀,温升速度以10-15℃/h为宜,防止产生局部过热,特别是绕组部分,不应超过其绝缘等级的最高允许温度。
3、干式变压器进行干燥时,其线圈温度应根据等级而定,干燥过程中尚应注意加温应均匀,防止产生局部过热,特别是线圈部分,不应超过其绝缘等级的最高允许温度。