变压器空载电流与电压的检测方法
来源:电工天下时间:2020-08-12 10:25:40 作者:老电工手机版>>
有关变压器空载电流与电压的检测方法,变压器空载电流的检测方法,包括间接测量法与直接测量法,变压器空载电压的检测,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值。
一、变压器空载电流的检测方法
1、间接测量法
在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍空载。把万用表拨至交流电压挡,加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U, 用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
2、直接测量法
将次级 绕组 开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。来自:电工技术之家
当初级绕组的插头 220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值,此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。
电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。 超出太多,则说明变压器有短路性故障。
二、变压器空载电压的检测方法
将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、 U22、 U23、 U24)应符合,允许误差范围为:
带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%,高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%。