什么是发电机灭磁,发电机灭磁的三种方式
来源:电工天下时间:2020-05-19 09:51:49 作者:老电工手机版>>
有关发电机灭磁的方式,正常停机是采用逆变灭磁,及灭磁开关会等待灭磁后才跳开,事故情况下采用非线性电阻灭磁,常用的灭磁方法有三种:线性电阻灭磁、非线性灭磁、碳化硅灭磁。
发电机的灭磁方式
正常停机是采用逆变灭磁,及灭磁开关会等待灭磁后才跳开。
事故情况下灭磁开关会马上跳开,但同时会接通非线性电阻的回路接点。
综上:正常停机是采用逆变灭磁,事故情况下采用非线性电阻灭磁。
1、发电机的灭磁方法
发电机灭磁是将发电机励磁电源切除再通过一定的方式来消除残余的磁场从而达到消除发电机电压的目的,目前常用的灭磁方法有三种:线性电阻灭磁(目前用得比较多)、非线性灭磁、碳化硅灭磁。
2、发电机灭磁开关的作用
灭磁开关的作用是接通和切断励磁电流用的,同时断开时接通灭磁电阻投入灭磁回路,防止过电压的。来自:电工天下
原理:发电机停机断开发电机出口开关时,由于原先还带有一些负荷,此时转子还供有比空载励是流还大的工作电流,当开关断开时,所有的励磁电流及由于外界负荷的断开引起的汽轮机转速的升高,这两部分全部都用来建立电压,使发电机的电压高于额定电压,当不投入灭磁开关时发电机将出现过电压,使绕组发生电击穿。