变压器使用寿命的规定,变压器老化程度的判断标准
来源:电工天下时间:2019-11-29 06:30:31 作者:老电工手机版>>
有关变压器使用寿命的规定,变压器老化程度的判断标准,变压器绝缘材料的聚合度(DP)是绝缘老化程度最准确、可靠、有效的判据,变压器寿命级的指标,用平均DP估算变压器的剩余寿命。
变压器的使用规定
变压器绝缘材料的聚合度(DP)是绝缘老化程度最准确、可靠、有效的判据。
依据绝缘纸板的平均聚合度来判断变压器老化程度的标准,采用如下判断标准。
1、绝缘纸平均聚合度的评价标准 2、分类 寿命级 危险级 3、平均DP < 450 < 250
一、寿命级的指标
当外部短路时,绝缘纸能够承受的最大拉伸强度剩余率达到初始的 60%;危险级是指最大拉伸强度剩余率达到初始的 15%。
二、日本绝缘纸纤维的 DP 失效概率标准
①DP≥450,失效概率 =0;②450>DP≥250,失效概率 =(450 - DP)/ 200;③250 > DP,失效概率 =1。 来自:电工天下
三、用平均 DP 估算变压器的剩余寿命即nL/ n0=(1 - r)L,其中 n0为平均 DP 起始值;nL为L后的平均 DP;L为年数,a;r 是平均 DP 下降率。
相关文章交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
变压器的运行分接档位的使用方法

关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
变压器保护配置原则与标准要求

有关变压器的使用知识,介绍了变压器保护的配置原则,以及变压器保护的配置标准,主要包括瓦斯保护、差动保护、过电流保护或复合电压闭锁过电流保护、零序电流保护等,一起来看下。
时间:2021-05-12 11:16:28
车载逆变器的三个使用问题,车载逆变器使用新手必看

有关车载逆变器的三个使用问题,在使用车载逆变器时,遇到带不动某一功率的电器,或把逆变器插到汽车点烟器上,蜂鸣器报警等,这些车载逆变器使用时的小问题,小编带大家来分析下具体原因。
时间:2020-10-23 11:03:05
车载逆变器怎么用,车载逆变器的使用方法

有关车载逆变器的使用方法,很多人不知道怎么使用车载逆变器,一般看下说明书就会使用,车载逆变器的使用方法十分简单,电工天下小编整理了车载逆变器的用法及使用注意事项,供大家参考。
时间:2020-10-23 10:56:07
车载逆变器连接的三个步骤,使用车载逆变器的四点注意事项

在使用车载逆变器时,有些注意事项是一定要放在心上的,比如在拔下连续使用中的电器插头时,务必确认电器的开关是否已关闭,这里总结了车载逆变器连接的三个步骤,以及车载逆变器的使用注意事项,供大家参考。
时间:2020-10-23 10:53:12
逆变器的使用注意事项,14条安全使用规定要牢记

在使用逆变器时,与使用其它电器设备一样,一定要按使用规定与要求来,这里总结了逆变器的14条使用注意事项,每一条使用规定都必须牢记在心,才能保证逆变器的正确及安全使用。
时间:2020-10-22 09:58:40
- 上一篇:配电电力变压器空载损耗值与额定容量
 - 下一篇:变频电机测试系统及变频电机试验的要求
 





