变压器的介质损耗的分类与作用
来源:电工天下时间:2020-08-12 13:21:53 作者:老电工手机版>>
有关变压器的介质损耗的分类与作用,电介质损耗主要针对电容性的设备,变压器的介质损耗主要指磁介质损耗,磁介质损耗,主要包括两部分:磁滞损耗与涡流损耗。
变压器的介质损耗
电力变压器的介质损耗:
1、电介质损耗,主要是电容性的设备上的;而楼主问的是变压器的介质损耗,应该主要是指磁介质损耗。
2、“异相分量与同相分量的比值即称为介质损耗正切值tanδ。”这句话可能将分子分母说反了。
理想的电容上的电流应该是只有无功成分,有了有功成分就是有“损耗”了,故有功成分应该是分子。
公式tanδ=1/ωCR是对的。这里其实就是(1/R)和(ωC)之比,(1/R)正比于有功电流,(ωC)正比于无功电流。电介质损耗等效于一个电阻R与电容并联。
主要是指磁介质损耗。(变压器损耗)
对于磁介质损耗,主要包括两部分:一部分是磁滞损耗,另一部分是涡流损耗。
磁滞损耗是因为铁芯存在“磁滞回线”,以至于感生电动势和磁化电流之间的相位差不等于90度了。我们知道,如果是90度,这个电流就是“无功”的了,现在不等于90度,相当于并联上了一个有功的电流成分。
涡流损耗同样也等效于并连上了一个有功的电流成分。
变压器正常工作时,二次侧电流和一次测电流的主要部分所产生的磁场是抵消的。抵消后剩下的磁场大致应该等于空载时(二次电流为零时)的磁场(假设忽略电阻和漏磁)。
因此,以上“磁化电流”也就应该是等于变压器的空载电流了。
理想的情况,空载电流应该是比电压滞后90度,是“无功”的。
有了上述损耗,这个滞后就不够90度了。这个滞后角的余角δ同样可以代表损耗的大小。
其数学关系与草头蒜兄所说的电介质损耗非常相似。 来自:电工技术之家
变压器空载时,如果没有损耗,一次侧的输入特性应该相当于一个纯电感,有了损耗,输入电流就等效于在电感上又并联了一个电阻。tanδ应该等于这个等效电阻上的电流与电感上的电流之比。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。
时间:2022-05-15 13:13:24
涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗是怎么产生的?在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中就会产生交变磁通,并且会产生感应电势。在这一电势的作用下,铁芯中形成自感回路的电流,称为涡流。由涡流引起的能量损耗,称为涡流损耗。
时间:2022-05-15 13:11:53
变压器的涡流损耗是什么?

涡流损耗是变压器导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流产生的能量损耗,称为涡流损耗。在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
时间:2022-05-15 13:10:50
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
电力变压器降低负载损耗的方法

电力变压器在运行时绕组内通过电流会产生负载损耗,负载损耗又称为铜损,除基本绕组直流损耗外,还有附加损耗。那么,如何来降低电力变压器负载损耗,有什么常用的方法,一起来看下。
时间:2021-05-12 12:01:57
- 上一篇:电力变压器的引脚图的作用与测量方法
- 下一篇:变压器极化指数的定义与技术要求





