一、变压器极化指数要求
吸收比与极化指数的物理意义是相同的,都是反映电气设备绝缘受潮、脏污、老化等缺陷的有效手段之一;
都是两个测量中的绝缘电阻值之比,吸收比是60s和15s的绝缘电阻值之比,绝缘良好时应大于1.3,;极化指数是10min和1min的绝缘电阻之比,绝缘良好时应大于1.5,由于吸收比和变压器的电容量有关。
因此,对于高电压(通常220KV及以上)、大容量(通常在及120MVA以上)的变压器,采用极化指数更能准确反映绝缘10~30℃范围的受潮情况。
二、什么是极化指数
极化指数PI是指在同一次试验中,加压10min时的绝缘电阻值与加压1min时的绝缘电阻值之比。
规定: 来自:电工技术之家
《国家电网山东电力集团公司2007版电力设备交接和预防性试验规程》对极化指数有如下规定:极化指数在常温下不低于1.5;当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不作要求。
预试时可不测量极化指数;吸收比不合格时增加测量极化指数,二者之一满足要求即可。
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006),7.0.9第4条,变压器电压等级为220kV及以上且容量为120MVA及以上时,宜用5000V兆欧表测量极化指数。
测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于1.3;当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。